함교수님 설계시공 질문드립니다. | 1,540 |
---|---|
|
|
|
함형덕 20-03-25 13:07 | |
---|---|
포소화약제량을 계산은 면적에 단위포 방사량을 곱하게 되는데, 그 적용 면적은 탱크의 종류에 따라 차이가 있습니다 P275에서는 고정지붕구조(CRT)이므로 면적은 전체 액표면적이구요. P279에서는 플루팅루프(FRT)이므로 굽도리판(폼댐)안의 면적은 포를 방사하기 위한 면적으로 계산하기 때문입니다.
|