> 22년 4회 11번
> 7) 취출공기량kg/h 단위가 나오는 방법에
> 대해 이해가 어려워 질문드립니다.
>
> q=mc△t 로 계산하던데
> kg이 있어서 밀도를 곱한다고 생각했는데
>
> 밀도를 곱하지않고 공기정압비열 1.01만 계산하는 이유가 궁금하며
>
문제에서 요구하는 단위를 잘 보셔야 합니다.
풍량을 질량유량이 아닌 부피유량을 구하라(m^3/h) 였다면 밀도를 적용해야 합니다
질량유량 kg/h = (m^3/h)x밀도
이기 때문에 밀도는 이미 적용된 값을 구하라는 것이 문제였습니다.
m=q/c△t 계산했을때 정압비열의 k와 온도k가 약분되어 분모에는 kJ/kg만 남게되고
> q는 k단위 h단위로 변환하기위해 나누기 1000을하고 곱하기 3600을 하여 kJ/h가 되어 (분자)kJ/h/kJ/kg(분모)가 되고 KJ이 약분되어 분모의 Kg/h(분자) 이렇게 단위가 만들어지는 게 맞는건가요?
>
>네 그렇습니다.
8) q=m△h에서 △h엔탈피차는 습도의 차이때문에 △t부분이아닌 h3와 h4의 엔탈피 차이를 계산하는게 맞게 이해한것인지 궁금합니다.
>
> 감사합니다.
> 그렇습니다. 습기를 냉각하여 응축수로 되는 열량이 매우 큽니다. 그렇게 하고 싶지 않아도냉각코일에서 어쩔수 없이 일어나는 현상입니다. 온도 차이로는 현열 밖에 계산이 안됩니다. 감사합니다.