질문&톡톡

(기계실기_7개년 p240) 할로겐소화설비 소화약제량 산출시 설계농도 방출율 338
  • [이지원] 2023 소방설비기사(실기/기계/문풀)
  • 13차시 19년 1회,2회,4회
  • 오민정외 1명
  • 소**
  • 2023-10-20
관련문제
p36 #1-(3), p136 #10, p240 #12

할로겐약제랑 계산시 설계농도의 95% 방출 조건이 있는데, 이를 적용하는 경우가 있고 하지 않는 경우가 있는데 아래와 같이 구분되는 것 같은데 맞나요.
1. 저장량 계산 시 : 적용하지 않음
2. 방출량 계산 시 : 적용
3. 강의에서 "배관구경 산정 조건에 따라"라는 조건이 나오면 적용한다고 말씀해 주셨는데, 이 조건은 방출시(방출량)를 전제하고 있기에 적용하는 것으로 이해되는데 맞을까요.
4. 같은 맥락에서, 배관구경 산정 조건에 따라 "저장량"을 계산하라는 문제는 문제 자체가 어색한 것인가요.
5. 불활성 기체 설계농도 산정시도 위와 같을까요.

케이스에 따라 적용/미적용이 달라 혼선되어 정리하여 질문드립니다.
감사합니다.

댓글을 달아주세요.

이지원 23-10-20 15:41
안녕하세요 이지원입니다.
240p 12번 문제는 정오표 꼭 확인 바랍니다.
해당 문제는 0.95를 곱하는 것이 맞습니다. (최소설계농도의 95% 약제량을 구하기 위하여)
학습에 혼선을 드려 죄송합니다.
나머지 문제는 모두 책의 해설과 답이 맞습니다.

※ 정오표 다운로드 경로 : 모아바사이트 - 고객센터 - 정오표

※ 소방설비기사 실기 7개년 과년도 정오표 다운로드 링크 :  https://www.moa-ba.com/gnu/bbs/board.php?bo_table=library&wr_id=278&sfl=wr_subject&stx=7%EA%B0%9C%EB%85%84
이지원 23-10-20 15:45
★할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 107A) 일부 발췌★
2.7.3 배관의 구경은 해당 방호구역에 할로겐화합물소화약제는 10초 이내에, 불활성기체소화약제는 A·C급 화재 2분, B급 화재 1분 이내에 방호구역 각 부분에 최소설계농도의 95 % 이상에 해당하는 약제량이 방출되도록 해야 한다.
================================
1. 저장량 계산 시 : 적용하지 않음 => 최소설계농도의 95% 적용하지 않습니다.
2. 방출량 계산 시 : 적용 => 최소설계농도의 95% 적용합니다.
3. 강의에서 "배관구경 산정 조건에 따라"라는 조건이 나오면 적용한다고 말씀해 주셨는데, 이 조건은 방출시(방출량)를 전제하고 있기에 적용하는 것으로 이해되는데 맞을까요.
 => 배관 구경을 산정할 때 10초 이내에 최소설계농도의 95% 이상에 해당하는 약제량이 방출되어야 하므로 이를 고려하여 구해야 합니다.
이지원 23-10-20 15:47
4. 같은 맥락에서, 배관구경 산정 조건에 따라 "저장량"을 계산하라는 문제는 문제 자체가 어색한 것인가요.
=> 저장량은 말 그대로 저장량[kg]을 구하는 것이기 때문에 최소설계농도의 95% 와 무관합니다.

5. 불활성 기체 설계농도 산정시도 위와 같을까요.
=> 불활성기체소화약제는 A·C급 화재 2분, B급 화재 1분 이내에 방호구역 각 부분에 최소설계농도의 95 % 이상에 해당하는 약제량이 방출되도록 해야 합니다. 따라서 유량을 구할 때,  최소설계농도의 95% 적용을 해야 하며, 방출시간은 화재에 따라  A·C급 화재 2분, B급 화재 1분으로  산출하시면 됩니다.
닫기 고정
  1. 이벤트
    이벤트
    12
  2. 문제복원
    문제복원
  3. 정오표
    정오표
  4. 합격수기
    합격수기
  5. 수강평
    수강평