10번 문제.. 지하층 바닥면적이 300 제곱 m 이고 지하 3층 까지면 900제곱 미터니까 지하층 모두 비상콘센트 설치 안 해도 되나요?? 문제에서는 바닥면적 300제곱미터에 지하 4층이니 1200제곱 미터라서 지하 전층에 각 설치 한다고 되어 있긴한데... 1000제곱 m 이하면 지하100층이라도 비상콘센트 설치 안 하나요? 310
  • [오민정] 2023 소방설비기사(실기/전기/문풀)
  • 15차시 기사 2020년 과년도 3회차 문제풀이
  • 오민정
  • 이**
  • 2023-11-02
10번 문제..
지하층 바닥면적이 300 제곱 m 이고 지하 3층 까지면 900제곱 미터니까 지하층 모두 비상콘센트 설치 안 해도 되나요??

문제에서는 바닥면적 300제곱미터에 지하 4층이니 1200제곱 미터라서 지하 전층에 각 설치 한다고 되어 있긴한데...

1000제곱 m 이하면 지하100층이라도 비상콘센트 설치 안 하나요?

댓글을 달아주세요.

오민정 23-11-04 12:55
안녕하세요 이정철님 오민정입니다 :)

맞습니다!!
비상콘센트설비의 설치대상은,
1) 층수가 11층 이상인 특정소방대상물의 경우에는 11층 이상의 층부터 설치한다.
2) 지하층 층수가 3개 층 이상이고 지하층 바닥면적 합계가 1,000m2 이상인 것은 지하층의 모든 층에 설치한다.

이며, 따라서 지하의 층수가 3개의층 이상이더라도
바닥면적합계가 1000m2이상이 되지 않으면
설치하지않습니다 :)

학습도중 궁금한 사항은 언제든지 질문톡톡 남겨주세요!!
이정철님의 합격을 진심으로 응원합니다.