할인모아 이벤트 go
로그인
회원가입
장바구니
소방분야
전기분야
안전분야
온라인 서점
교수진
고객센터
나의강의실
메뉴
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
에너지관리기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
전체보기
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
에너지관리기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객만족센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
나에게 맞는 과정 및 과목을 찾아보세요.
닫기
이용약관 보기
개인정보 보기
이용약관 보기
고객만족센터
모아알리미
공지사항
수강평
합격수기
공부인증
이벤트
할인모아
인증하고할인받자
언론보도
문제복원
학습도우미
동영상 플레이어 가이드
동영상이 안나올때
필수설치 프로그램
질문&톡톡
정오표
수험정보 & 기출
특별한 자료실
고객지원센터
온라인상담
자주묻는질문
카드결제 가이드
원격지원
모아의나눔
정오표
질문&톡톡
소형저장탱크 건축물 개구부 이격거리
277
[오민정] 2023 가스기능사(실기/동영상) 과년도_new
9차시 동영상 과년도 2017년 1, 2회차
오민정
황**
2023-11-02
1000kg미만 : 0.5m이상
1000kg이상 2000kg미만 : 3m이상
2000kg이상 : 3.5m이상
인걸로 강의에 나오는데
2020년 6월이후로 액화석유가스 안전관리법 강화로 규정이 바뀐 것 아닌가요?
목록
글 정보
이전글
'2'필요흡입수두 문제에서 해설에 150% 유량으로 운전시 : 유효흡입수두'4.65m'가 필요흡입수두'4m'보다 작다고 나와있는데. 이때 필요흡입수두 그래프에서는 150%에 5m로 나와 있는데 여기서 혼란이…
소형저장탱크 건축물 개구부 이격거리
다음글
댓글을 달아주세요.
오민정
23-11-07 17:25
안녕하세요 황승준님 오민정입니다 :)
KGS FU432 2023 소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설 기술 검사기준을 보시면,
2.3.3.1 이격거리
표 2.3.3.1(1) 소형저장탱크의 이격거리
가스충전구로부터건축물개구부에 대한 거리 0.5, 3.0, 3.5m이상으로 명시되어져있습니다.
또한, 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙 [시행 2023. 10. 10.]
[별표 20] 액화석유가스 사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사기준 에도,
가) 소형저장탱크의 설치거리 0.5, 3.0, 3.5m 이상으로
동일하게 명시되어져있기때문에
교재의 내용대로 학습해주시면됩니다 :)
학습도중 궁금한 사항은 언제든지 질문톡톡남겨주세요!!
황승준님의 합격을 진심으로 응원합니다.
감사합니다 :)
안녕하세요 황승준님 오민정입니다 :) KGS FU432 2023 소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설 기술 검사기준을 보시면, 2.3.3.1 이격거리 표 2.3.3.1(1) 소형저장탱크의 이격거리 가스충전구로부터건축물개구부에 대한 거리 0.5, 3.0, 3.5m이상으로 명시되어져있습니다. 또한, 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙 [시행 2023. 10. 10.] [별표 20] 액화석유가스 사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사기준 에도, 가) 소형저장탱크의 설치거리 0.5, 3.0, 3.5m 이상으로 동일하게 명시되어져있기때문에 교재의 내용대로 학습해주시면됩니다 :) 학습도중 궁금한 사항은 언제든지 질문톡톡남겨주세요!! 황승준님의 합격을 진심으로 응원합니다. 감사합니다 :)
오민정
23-11-07 17:28
관련하여 답변에 사진을 첨부해드릴테니 확인해주시기바랍니다 :)
관련하여 답변에 사진을 첨부해드릴테니 확인해주시기바랍니다 :)
닫기
고정
이벤트
이벤트
12
개
문제복원
문제복원
정오표
정오표
합격수기
합격수기
수강평
수강평
KGS FU432 2023 소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설 기술 검사기준을 보시면,
2.3.3.1 이격거리
표 2.3.3.1(1) 소형저장탱크의 이격거리
가스충전구로부터건축물개구부에 대한 거리 0.5, 3.0, 3.5m이상으로 명시되어져있습니다.
또한, 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙 [시행 2023. 10. 10.]
[별표 20] 액화석유가스 사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사기준 에도,
가) 소형저장탱크의 설치거리 0.5, 3.0, 3.5m 이상으로
동일하게 명시되어져있기때문에
교재의 내용대로 학습해주시면됩니다 :)
학습도중 궁금한 사항은 언제든지 질문톡톡남겨주세요!!
황승준님의 합격을 진심으로 응원합니다.