'2'필요흡입수두 문제에서 해설에 150% 유량으로 운전시 : 유효흡입수두'4.65m'가 필요흡입수두'4m'보다 작다고 나와있는데. 이때 필요흡입수두 그래프에서는 150%에 5m로 나와 있는데 여기서 혼란이 오는데. 앞으로 150% 유량운전 물어볼시에 유효흡입수두 값을 0.65 곱해서 나온 값을 무조건 필요흡입수두'4m'와 비교하면 되는 부분입니까? 아니면 그래프를 보고 하는 부분입니까?
341
[이지원] 2023 소방설비기사(실기/기계/문풀)
8차시 21년 4회
이지원
박**
2023-11-02
'2'필요흡입수두 문제에서 해설에 150% 유량으로 운전시 : 유효흡입수두'4.65m'가 필요흡입수두'4m'보다 작다고 나와있는데. 이때 필요흡입수두 그래프에서는 150%에 5m로 나와 있는데 여기서 혼란이 오는데. 앞으로 150% 유량운전 물어볼시에 유효흡입수두 값을 0.65 곱해서 나온 값을 무조건 필요흡입수두'4m'와 비교하면 되는 부분입니까? 아니면 그래프를 보고 하는 부분입니까?
안녕하세요. 이지원입니다.
해당 부분은 정오사항입니다. 학습에 혼선을 드려 죄송합니다.
∙ 150% 유량으로 운전 시 : 유효흡입수두(4.65m)가 필요흡입수두(5m) 보다 더 작으므로 공동현상이 발생한다.
라고 고쳐주셔야 하며, 이외 다른 정오사항은 아래 링크에서 확인 가능하십니다.
꼭 확인해주세요!!!
※ 정오표 다운로드 경로 : 모아바사이트 - 고객센터 - 정오표
해당 부분은 정오사항입니다. 학습에 혼선을 드려 죄송합니다.
∙ 150% 유량으로 운전 시 : 유효흡입수두(4.65m)가 필요흡입수두(5m) 보다 더 작으므로 공동현상이 발생한다.
라고 고쳐주셔야 하며, 이외 다른 정오사항은 아래 링크에서 확인 가능하십니다.
꼭 확인해주세요!!!
※ 정오표 다운로드 경로 : 모아바사이트 - 고객센터 - 정오표
※ 소방설비기사 실기 7개년 과년도 정오표 다운로드 링크 : https://www.moa-ba.com/gnu/bbs/board.php?bo_table=library&wr_id=278&sfl=wr_subject&stx=7%EA%B0%9C%EB%85%84