할인모아 이벤트 go
로그인
회원가입
장바구니
소방분야
전기분야
안전분야
온라인 서점
교수진
고객센터
나의강의실
메뉴
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
에너지관리기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
전체보기
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
에너지관리기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객만족센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
나에게 맞는 과정 및 과목을 찾아보세요.
닫기
이용약관 보기
개인정보 보기
이용약관 보기
고객만족센터
모아알리미
공지사항
수강평
합격수기
공부인증
이벤트
할인모아
인증하고할인받자
언론보도
문제복원
학습도우미
동영상 플레이어 가이드
동영상이 안나올때
필수설치 프로그램
질문&톡톡
정오표
수험정보 & 기출
특별한 자료실
고객지원센터
온라인상담
자주묻는질문
카드결제 가이드
원격지원
모아의나눔
정오표
질문&톡톡
109번 물분무 헤드의 k 팩터 값' 32.071'을 32.07이나 32로 하지 않고 33으로 하는 이유는요?
348
[함형덕] 2023 소방시설관리사(2차/심화) 설계및시공 ※23년 3월 직강촬영분
18차시 설계 300제 문제 108번
함형덕
김**
2023-11-04
109번 물분무 헤드의 k 팩터 값' 32.071'을 32.07이나 32로 하지 않고 33으로 하는 이유는요?
목록
글 정보
이전글
화안을 공부해보니, 문장을 아는것과 글로쓰는것은 실로 엄청난 차이가 있네요 그래서 이렇게 암기했어요
제가 위험물 공부할 때 제나름의 암기법을 만들어서 공부해 보았는데, 화안기를 만나고 내게는 너무 어려운것이라고 느꼈습니다 뇌색임 강의청강 2달되니 할수있다는 용기가 생김니다 …
다음글
댓글을 달아주세요.
함형덕
23-11-08 23:17
k= 32를 적용한 헤드로 계산하면 방수압력에 따른 방수량 즉 60LPM이 나오지 않습니다.
k= 32를 적용한 헤드로 계산하면 방수압력에 따른 방수량 즉 60LPM이 나오지 않습니다.