질문&톡톡

선생님 고생하십니다. 체크밸브 설치위치에서 1번 선택밸브 2차측이라고 칠판에 쓰셨는데 1차측 아닌가요? 38차시 이산화탄소 소화설비 30:48부분 341
  • [이지원] 2023 소방설비(산업)기사(실기/기계/이론)
  • 38차시 Chapter 09. 이산화탄소 소화설비 [ 질문위치 : 30분 48초 ]
  • 이지원
  • 전**
  • 2023-11-04
선생님 고생하십니다.
체크밸브 설치위치에서
1번 선택밸브 2차측이라고 칠판에 쓰셨는데 1차측 아닌가요?
38차시 이산화탄소 소화설비
30:48부분

댓글을 달아주세요.

이지원 23-11-15 08:55
안녕하세요. 이지원입니다.
오래 기다리셨죠? 댓글이 누락되었네요ㅠㅠ
기다려 주셔서 감사합니다.
선택밸브의 2차측이라고 설명드린 이유는 "동관"에 있어서 기동용가스가 선택밸브를 터트리고 난 직후에 설치한다는 것을 의미합니다.
2차측, 1차측이 헷갈리신다면 "선택밸브를 터트리고 난 직후"에 설치한다! 로 학습해주시면 되겠습니다.
오늘도 화이팅입니다^_^
닫기 고정
  1. 이벤트
    이벤트
    12
  2. 문제복원
    문제복원
  3. 정오표
    정오표
  4. 합격수기
    합격수기
  5. 수강평