안녕하세요1.7 용어의 정의의 1.7.1.3 "자동확산소화기" 에서 '3' "전기설비용자동확산소화기"에는 제어반, 분전반에 자동확산소화기를 설치한다고 했는데, 표 2.1.1.3 부속용도별로 추가해야 할 … 363
  • [함형덕] 2024 소방시설관리사(2차) 화재안전기술기준 및 성능기준 ※23년 11월 직강촬영中
  • PART 01 | 소화기구 및 자동소화장치 (NFTC 101) (2)
  • 함형덕
  • 복**
  • 2023-12-03

안녕하세요

1.7 용어의 정의의 1.7.1.3 "자동확산소화기" 에서 '3' "전기설비용자동확산소화기"에는 제어반, 분전반에 자동확산소화기를 설치한다고 했는데, 표 2.1.1.3 부속용도별로 추가해야 할 소화기구 및 자동소화장치에는 제어반, 분전반 언급이 없습니다. 

 

질문은

1. 제어반, 분전반도 부속용도에 포함이 되는지? 된다면 제어반, 분전반은 관리자 출입이 가능한데 어떻게 구분되는지?

2. 지하구(NFTC605)에서는 제어반, 분전반에 자동소화장치를 설치하는데, 어떤 경우에 자동확산소화기를 설치하는지? 

3. 포함이 안되면 추가해야할 소화기구 대상은 아니고, 자동확산소화기만 설치하는 것인지? 그리고 설치 개수 기준은 바닥 10㎡ 이하 : 1 개, 바닥 10㎡ 초과 2 개 인지, 아니면 형식승인 및 제품검사 기준에 따라 별도로 바닥면적당 산출하는지?

4. 스프링클러설비·간이스프링클러설비·물분무등소화설비 또는 상업용 주방자동소화장치가 설치된 경우에 분전반, 제어반에도 자동확산소화기 설치 제외 가능한지?

 

답변 감사드립니다.

댓글을 달아주세요.

함형덕 23-12-05 01:38
1. 제어반, 분전반도 부속용도에 포함이 되는지? 된다면 제어반, 분전반은 관리자 출입이 가능한데 어떻게 구분되는지?
분전반 자체가 부속용도에는 해당되지 않습니다. 다만, 현재 기준으로는 NFTC 605에 나와 있는 지하구에 설치된 분전반만... 가스, 분말, 고체에어로졸 자동소화장치 또는 소공간용소화용구를 설치합니다.
2. 지하구(NFTC605)에서는 제어반, 분전반에 자동소화장치를 설치하는데, 어떤 경우에 자동확산소화기를 설치하는지?
분전반의  자동확산소화기 설치기준은 예전 기준으로 지금은 해당이 없는 기준입니다. 현장에서도 이 기준에 맞게 분전반에 설치했습니다. 다만, 분전반 내부가 아닌 분전반 밖에 설치를 했습니다. 당연히 소화효과는 없는 상태였으며, 현재의 분전반 내부에 소공간용 소화용구의 설치로 개정 및 재정 된 것 입니다. 지하구를 그 외 자동확산소화기 설치대상은 부속 용도에 따라 설치해야 합니다.
함형덕 23-12-05 01:48
3. 포함이 안되면 추가해야할 소화기구 대상은 아니고, 자동확산소화기만 설치하는 것인지? 그리고 설치 개수 기준은 바닥 10㎡ 이하 : 1 개, 바닥 10㎡ 초과 2 개 인지, 아니면 형식승인 및 제품검사 기준에 따라 별도로 바닥면적당 산출하는지?
질문의 의도를 잘 모르겠습니다. 형식승인에 따른 바닥면적 산출.... 그냥 설치합니다. 소화기구는 설계대상이 아니며  현재 개정된 가연물에 개수에 맞게 만 설치하면 됩니다.
함형덕 23-12-05 01:50
4. 스프링클러설비·간이스프링클러설비·물분무등소화설비 또는 상업용 주방자동소화장치가 설치된 경우에 분전반, 제어반에도 자동확산소화기 설치 제외 가능한지?
구체적은  제외 문구는 없습니다. 다만, 지하구 화재안전기준에서 분전반에 설치되는 자동소화장치에 소공간용소화용구를 포함하고 있고 소화기구 설치기준 및  시행령에서도 물분무등소화설비의 설치에 따른 자동소화장치의 면제기준이 있습니다. 그렇다면 기준 상 분전반의 자동확산소화기(현재 소공간용소화용구)의 면제는 가능합니다.