자동화재탐지설비의 감지기는 지구선(+)과 지구공통선(-)으로 연결하여
해당 경계구역을 나타냅니다.
자탐설비는 송배선방식을 이용하여 배선하구요 :)
스프링클러설비는 자탐설비와 별개의것으로 생각을해주셔야합니다.
준비작동식스프링클러설비에있어서
감지기 a, b 두개의 회로를 사용하는이유는 교차회로방식으로 감지기a회로와 감지기b회로를 교차해서 배선한 것이며,
a회로와 b회로 두개의 회로가 동시에 작동해야만
해당 스프링클러설비가 작동하도록 만든것입니다!!
(교차회로방식을 이용하는 이유 : 설비의 오동작 방지를 위해)
이때, svp의 전원 +선은 말 그대로 슈퍼비조리판넬(준비작동식스프링클러설비의 수동조작함)의
전원이 들어와있는지 확인을 위한 선입니다!!
감지기는 감지기회로로 배선하며 해당 구역의 화재발생을 감지합니다.
학습도중 궁금한 사항은 언제든지 질문톡톡 남겨주세요!!
양호영님의 합격을 진심으로 응원합니다.
감사합니다 :)
자동화재탐지설비의 감지기는 지구선(+)과 지구공통선(-)으로 연결하여
해당 경계구역을 나타냅니다.
자탐설비는 송배선방식을 이용하여 배선하구요 :)
스프링클러설비는 자탐설비와 별개의것으로 생각을해주셔야합니다.
준비작동식스프링클러설비에있어서
감지기 a, b 두개의 회로를 사용하는이유는 교차회로방식으로 감지기a회로와 감지기b회로를 교차해서 배선한 것이며,
a회로와 b회로 두개의 회로가 동시에 작동해야만
해당 스프링클러설비가 작동하도록 만든것입니다!!
(교차회로방식을 이용하는 이유 : 설비의 오동작 방지를 위해)
이때, svp의 전원 +선은 말 그대로 슈퍼비조리판넬(준비작동식스프링클러설비의 수동조작함)의
전원이 들어와있는지 확인을 위한 선입니다!!
감지기는 감지기회로로 배선하며 해당 구역의 화재발생을 감지합니다.
학습도중 궁금한 사항은 언제든지 질문톡톡 남겨주세요!!
양호영님의 합격을 진심으로 응원합니다.
감사합니다 :)