84번 (4)문제 에서 풀이과정중 자연낙차에 대한 실양정계산이 있는데요... 풀이과정중 "자연낙차(m)=1m+5.5m+(4.5*3개층)+4m+3.5m"가 있는데요... 문제(3)에서 구한 일반급수펌프의 흡수구와 소화펌프의 흡수구 사이의 수직거리가 0.4m입니다. 따라서 , 1.4m를 더해야 하는거 아닌지요? 문제조건에서 지하2층 아래 부압식으로 수조가 설치되어 있고, 일반급수펌프의 흡수구는 바닥으로 부터 3m높이에 설치되고 유효수량 확보를 위해 일반 | 2,977 |
---|---|
|
|
|
질문하신것 처럼 흡입측 수두는 당연히 유효수량 높이를 고려해서 1.4m를 계산해야 하지만, 지문 조건을 참조해보시면 "일반 후두밸브 이 높이 까지 물이 항상 차 있다. "라는 해석은 유효수량을 고려할 필요 없는 점을 강조하기 위한 문제 입니다. 이 지문 조건이 없다면 당연히 1.4m 입니다.