문제1번의 (4)번문항 겸용으로 설치된 소화펌프의 토출량 계산에서 스프링클러헤드 기준개수 산정시 지상층 250평방미터를 가지고 계산했는데 지하1층 판매시설에도 스프링클러가 설치되는데 지하1층 면적1500 을 기준으로 기준개수 산정을 해야 되는게 아닌지 궁금합니다.교수님 수고하세요 ~
지문 조건을 고려하면 지하층을 기준으로 옥내소화전 5개+ 기준개수(설치개수가 기준개수 초과)= 650+2400=3050하면 지하 2층에 옥내소화전+포소화설비보다 크기 때문에 겸용으로 하면 3050lpm 답이 됩니다.