질문 1. 습식S/P
수업자료 습식S/P 계통도에서 알람밸브(PS/TS/사이렌)/압력챔버/MCC에서 감시제어반(수신반)으로 가는 각각의 공통선(-)은 하나의 공통선인가요?
질문2. 준비작동식 S/P
준비작동식 S/P 계통도에서 PS/TS/SV/사이렌/감지기A-B의 공통선(-)은 SVP함의 전원(-)선에 결선되어 감시제어반함의 공통선(-)으로 결선되는 건가요?
또, 중첩되는 질문이지만 SVP의 (-)전원선 / 압력챔버 PS의 (-)공통선 / MCC의 공통선(-)은 같은 공통선인가요?
우선 하나의 공통선이라는것이 하나의 선으로 같이 사용하는지를 물어보시는걸까요?
1. 강의에서도 언급드렸지만, 밸브에있는 ps와 ts는 공통을 같이 쓸 수도 있고, 따로 쓸수도 있습니다.
사이렌은 사이렌공통선이고, 압력챔버에 있는 ps는 ps공통선입니다.
2. 네
3. svp 전원-선은 svp함의 전원선, 압력챔버에 있는 ps공통선, mcc공통선 다 다릅니다. 각자에 맞춰 사용하는 것입니다.