126번 항공기 격납고 포소화설비 문제중 1) 고정포방출구의 1개당 최소방출량(LPM)을 구하시오문제풀이 과정중 (1)의 ⑤ 고정포방출구 1개당 최소방출량(lpm)의 최소방출량(lpm) = 10,800lpm ÷ 4개 = 5,40… 2,169
  • [함형덕] 소방시설관리사 (실기/Intensive class) 설계및시공 ※20년 3월 직강촬영분
  • 18차시 Chapter 1. 300제 123번 문제
  • 함형덕
  • 이**
  • 2020-06-18

126번 항공기 격납고 포소화설비 문제중 1) 고정포방출구의 1개당 최소방출량(LPM)을 구하시오 문제풀이 과정중 (1)의 ⑤ 고정포방출구 1개당 최소방출량(lpm)의 최소방출량(lpm) = 10,800lpm ÷ 4개 = 5,400lpm 으로 되어있는데, 혹시 21,600lpm ÷ 4개 = 5,400lpm으로 바꿔야하지 않을까요?

댓글을 달아주세요.

함형덕 20-06-19 11:02
중간에 풀이가 완벽하지 않았습니다. 고정포 1개당 최소 방출량은 21,600/4개= 5,400이 맞습니다.