질문&톡톡

10번문제 (2) 동력계산시 Q유량산정 오류 231
  • [함형덕] 2024 소방시설관리사(2차/STC) 설계및시공 ※24년 5월 직강촬영中
  • 3차시 1주차 모의고사 (2)
  • 함형덕
  • 윤**
  • 2024-05-25

Q= 2.107xD^×루트P공식에서
P는 동압이거나 P가 방출압력이어야
위에 공식으로 Q를 계산 할 수 있을것 같은데요

250kpa 전압을 통해 Q를계산하면
100mm배관의 유속이 22.35m/s로
옥내소화전 주배관 4m/s보다 5배이상으로
250kpa는 전압이고 동압을 계산할수있는 조건이 있어야 할것같습니다.

댓글을 달아주세요.

함형덕 24-05-27 17:48
1. 위 문제는 유제역학을 파악하는 문제입니다. 화재안전기준으로 설계하는 문제가 아닙니다. 토출측 유속은 고려할 필요할 필요 없습니다.
2. 소방은 동압은 특별한 조건이 없는 한 고려하지 않습니다. 기준에서도 속도수두는 무시할 수 있다고 되어 있습니다.