교수남 주상복합시설의 점검일수 산정시 아파트 부분에는 용도별 가감계수를 적용하지 않는다고 하셨는데 관련 근거자료를 어디에서 확인할 수 있을까요?학원의 점검실무 심화서에도 아프… 188
  • [김정희] 2024 소방시설관리사(2차/기본) 점검실무행정
  • 3차시 점검일수 계산 예시 [ 질문위치 : 17분 47초 ]
  • 김정희
  • 김**
  • 2024-05-27

> > > 교수남 주상복합시설의 점검일수 산정시 아파트 부분에는 용도별 가감계수를 적용하지 않는다고 하셨는데 관련 근거자료를 어디에서 확인할 수 있을까요? > 학원의 점검실무 심화서에도 아프트를 포함하여 가감계수를 적용하고 있어 혼란스럽습니다. 감사합니다. >

 

안녕하세요. 근거자료는 강의에서 말씀드렸듯이 1방법) 인터넷에서 검색되는 매뉴얼 "아파트에 가감계수를 곱하는 것"과  2방법) 현재 소방시설관리협회에서 배치신고시 계산되는 방법입니다.

아쉽게도 2방법에 대해 문서로 정확하게 제공드릴 것은 없습니다. 다만 소방시설관리협회 홈페이지에서 배치신고시 계산되는 화면을 찍어서 올려드립니다. 계산을 해보시면 아파트세대수 환산면적에는 가감계수를 곱하지 않은 값이리는 것을 확인 하실수 있습니다. 소방시설관리협회에 질의하여 유선상으로 확인받은 사항입니다.

감사합니다

 

댓글을 달아주세요.

김정희 24-05-27 16:23
첫번째 사진은
주상복합(아파트 232세대, 아파외면적 5161.19),  종합점검, 물분무등 소화설비 없음
점검면적 계산 : (232x33.3 + 5161.19x1.1)x(1-0.15) = 11,392.5 로서 (두번째 사진의 소방시설관리협회 적합성여부판정값과 같습니다)
세번째사진은
주상복합(아파트 92세대, 아파트외면적 472.36), 작동점검, 스프링클러,물분무,제연 모두없음
점검면적 계산 : (92x34.3+472.36x1.1)x(1-0.1-0.1-0.15) = 2388.9 로서 (네번째 사진의 소방시설관리협회 적합성여부판정값과 같습니다)