방호구역이 2개입니다. 하나의 방호구역에 30개의 헤드가 설치되어 있다면 토출측 주배관의 관경 결정시 규약방식에 따른 별표에서 30개로 아님 60개로 해야하나요? 배관의 유속은 무시하고 별표에 따른 배관을 결정할때입니다

댓글을 달아주세요.

함형덕 24-05-31 01:05
1. 방호구역이 2개 있으면, 유수검지장치가 2개 있게 되며, 유수검지장치 2차측을 기준으로 수평주행배관- 교차배관- 가지배관에 헤드가 설치됩니다.
2. 이런 배관에 따른 구경의 경우 유수검지장치의 2차측으로 본다면 질문하신 내용처럼 30개를 기준으로 각 방호구역별 배관의 구경을 규약배관 또는 수리계산을 하면 됩니다.