질문&톡톡

늘 답변 잘 달아주셔셔 감사합니다 5번에서 이론내용 들었던 것과 헷갈려서 그러는데, 혹 전선이 지나는 길이 내화배선처리, 감지기는 내열배선 처리였었나요? 이 관련 내용이 명확하게 정리가 안되서 질문 올리게 되었습니다. 9번에서 발신기 세트함과 발신기세트함에 옥내소화전이 붙어있는 경우임을 인지하였는데, 옥내소화전함이 붙어았는 경우에는 +선과-선이 필요하여 항상 2선이 필요하다고 생각하면 좋을지요? 14번에서 전압강하를 계산하였을때, 15. 231
  • [오민정] 2024 소방설비기사(실기/전기/문풀)
  • 19차시 (기사 2018년 1회) 과년도 문제풀이
  • 오민정
  • 정**
  • 2024-06-12
늘 답변 잘 달아주셔셔 감사합니다

5번에서 이론내용 들었던 것과 헷갈려서 그러는데, 혹 전선이 지나는 길이 내화배선처리, 감지기는 내열배선 처리였었나요? 이 관련 내용이 명확하게 정리가 안되서 질문 올리게 되었습니다.

9번에서 발신기 세트함과 발신기세트함에 옥내소화전이 붙어있는 경우임을 인지하였는데, 옥내소화전함이 붙어았는 경우에는 +선과-선이 필요하여 항상 2선이 필요하다고 생각하면 좋을지요?

14번에서 전압강하를 계산하였을때, 15.8 v가 600m말단에 걸리게 되었는데, 경종이 울리려면 80%인 19.2v 가 필요하니 전압이 부족하여 경종을 울랄수 없다라고 이해하는 방향이 맞나요? 80%이상이 아니라 80%에서 울려야한다는 내용을 들었던 것같은데, 그러면 80%이상인 경우에는 울려도 되는 것이 아닌지도 궁금합니다.' 80%에서 울리는 것과 80%이상에서 울린다는 차이가 무엇인지 명확하게 모르겠습니다'

댓글을 달아주세요.

오민정 24-06-14 07:43
안녕하세요 정찬우님 오민정입니다 :)

1. 전원회로에있어서는 내화배선 나머지는 일반배선입니다!!!
일반배선이라함은 내화 또는 내열배선 둘 다 해당이 되는것이구요 :)
전원회로는 반드시 내화배선(시공 시에 매립)을 사용한다는 의미가 됩니다 :)

2. 맞습니다!!
옥내소화전함이 함께 설치된 발신기세트함에있어서는 펌프기동표시등2가닥(+,-)이 추가된다고 생각해주시기바랍니다!!
이때 중요한것은, 펌프기동표시등2가닥은 옥내소화전설비의 갯수에따라 추가되거나하지않고
2가닥이 유지된다. 다시말해서 펌프기동확인표시등(=펌프기동표시등=펌프기동)2가닥으로 모든 옥내소화전함을
담당한다고 생각해주시면 됩니다 :)
오민정 24-06-14 07:45
3. 매우 좋은 질문입니다!!
맞습니다 :) 80% 이상인 경우에도 경종이 당연히 울리는 것이며,
전압강하가 일어나서 최소80%(19.2v)가 되었을 때 적절하게 경보가 이루어져야한다는 의미입니다.
만일 전압강하가 더 일어나서 80%미만이 되었을 시,
해당 문제처럼 15.8V일 때는 적절한 경보가 이루어지지 않을겁니다 :)

학습도중 궁금한 사항은 언제든지 질문톡톡 남겨주세요!!
정찬우님의 합격을 진심으로 응원합니다.
감사합니다 :)
닫기 고정
  1. 이벤트
    이벤트
    13
  2. 문제복원
    문제복원
  3. 정오표
    정오표
  4. 합격수기
    합격수기
  5. 수강평
    수강평