이때 [kVA]단위는 피상전력(Pa)이죠 :)
P = Pa cosΘ 이며
Pa=P/cosΘ 이기때문에
만약 유효전력(P)인 84.528(전동기 용량)을 이용하시려면 84.528/0.8 인 cosΘ 역률값을 나누어서 피상전력Pa값을 대입해주시면되고
유효전력이 아닌 바로 피상전력을 대입하려면
나. 에서 구한 값인 105.66을 바로 대입해주시면됩니다 :)
항상 열심히 시험을 준비하시고,
좋은 질문들을 많이 남겨주셔서 감사합니다!!
2일 남은 시험, 조금만 더 힘내어봅시다!!
열심히 준비하신만큼 좋은 결과가 있기를 응원합니다.
시험 이후, 생각나는 문제가 있다면 문제복원탭에 남겨주시거나
질문톡톡 남겨주시기를 부탁드립니다.
감사합니다!!
V결선일 때의 변압기 1대 용량을 구할때는
P/√3cosΘ [kVA] 로 구합니다.
이때 [kVA]단위는 피상전력(Pa)이죠 :)
P = Pa cosΘ 이며
Pa=P/cosΘ 이기때문에
만약 유효전력(P)인 84.528(전동기 용량)을 이용하시려면 84.528/0.8 인 cosΘ 역률값을 나누어서 피상전력Pa값을 대입해주시면되고
유효전력이 아닌 바로 피상전력을 대입하려면
나. 에서 구한 값인 105.66을 바로 대입해주시면됩니다 :)