35 차시 (기사 2020년 5회) 과년도 문제풀이 1번~7번
45분 10초 경에 설명드리고 있습니다.
수원의 양을 구하라! 라는 문제가 나왔을 때는
옥내소화전설비, 스프링클러설비, 화재조기진압용스프링클러설비에 있어서 반드시 옥상수조를 설치해야 하기 때문에 수원은 옥상수원을 합하여 계산하는 것이 맞습니다.
하지만 수원의 유효수량(주수원의 유효수량)을 묻는 문제는 주수원의 양만 구해주시면 되겠습니다.
요즘 기출되는 기사문제는 즉 최신 3개년은 꼭 옥상수원을 고려해서 구하는지 제외하고 산출하는지를 같이 조건에 명시합니다.
따라서 수원은 이렇게 정리하시면 됩니다.
1. 옥내소화전, 스프링클러설비, 화재조기진압용스프링클러설비에서 옥상수원을 제외할 수 있는 조건(화재안전기준에서 명시한 옥상수조 설체 제외 기준)이나, 문제 조건에 옥상수원을 제외하고 수원을 산정하라고 한다면
▶주수원만 구합니다!
이지원24-07-26 22:13
2. 옥내소화전, 스프링클러설비, 화재조기진압용스프링클러설비에서 수원을 구하라는 문제가 출제되면(옥상수원 제외 규정 조건없이)
▶주수원과 옥상수원을 꼭 합하여 구합니다!
마지막 정리 잘 해주시고, 꼭 좋은 결과있으시길 바랍니다.
준용님의 합격을 진심으로 응원합니다^_^
화이팅이에요!!!
이지원24-07-26 22:16
※ 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 일부 발췌
2.1.1 옥내소화전설비의 수원은 그 저수량이 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수(2개 이상 설치된 경우에는 2개)에 2.6 ㎥(호스릴옥내소화전설비를 포함한다)를 곱한 양 이상이 되도록 해야 한다.
2.1.2 옥내소화전설비의 수원은 ★2.1.1에 따라 계산하여 나온 유효수량★ 외에 ♥유효수량의 3분의 1 이상♥을 옥상(옥내소화전설비가 설치된 건축물의 주된 옥상을 말한다. 이하 같다)에 설치해야 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그렇지 않다.
(1) 지하층만 있는 건축물
(2) 2.2.2에 따른 고가수조를 가압송수장치로 설치한 경우
(3) 수원이 건축물의 최상층에 설치된 방수구보다 높은 위치에 설치된 경우
(4) 건축물의 높이가 지표면으로부터 10 m 이하인 경우
이지원24-07-26 22:16
(5) 주펌프와 동등 이상의 성능이 있는 별도의 펌프로서 내연기관의 기동과 연동하여 작동되거나 비상전원을 연결하여 설치한 경우
(6) 2.2.1.9의 단서에 해당하는 경우
(7) 2.2.4에 따라 가압수조를 가압송수장치로 설치한 경우
45분 10초 경에 설명드리고 있습니다.
수원의 양을 구하라! 라는 문제가 나왔을 때는
옥내소화전설비, 스프링클러설비, 화재조기진압용스프링클러설비에 있어서 반드시 옥상수조를 설치해야 하기 때문에 수원은 옥상수원을 합하여 계산하는 것이 맞습니다.
하지만 수원의 유효수량(주수원의 유효수량)을 묻는 문제는 주수원의 양만 구해주시면 되겠습니다.
요즘 기출되는 기사문제는 즉 최신 3개년은 꼭 옥상수원을 고려해서 구하는지 제외하고 산출하는지를 같이 조건에 명시합니다.
따라서 수원은 이렇게 정리하시면 됩니다.
1. 옥내소화전, 스프링클러설비, 화재조기진압용스프링클러설비에서 옥상수원을 제외할 수 있는 조건(화재안전기준에서 명시한 옥상수조 설체 제외 기준)이나, 문제 조건에 옥상수원을 제외하고 수원을 산정하라고 한다면
▶주수원만 구합니다!
▶주수원과 옥상수원을 꼭 합하여 구합니다!
마지막 정리 잘 해주시고, 꼭 좋은 결과있으시길 바랍니다.
준용님의 합격을 진심으로 응원합니다^_^
화이팅이에요!!!
2.1.1 옥내소화전설비의 수원은 그 저수량이 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수(2개 이상 설치된 경우에는 2개)에 2.6 ㎥(호스릴옥내소화전설비를 포함한다)를 곱한 양 이상이 되도록 해야 한다.
2.1.2 옥내소화전설비의 수원은 ★2.1.1에 따라 계산하여 나온 유효수량★ 외에 ♥유효수량의 3분의 1 이상♥을 옥상(옥내소화전설비가 설치된 건축물의 주된 옥상을 말한다. 이하 같다)에 설치해야 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그렇지 않다.
(1) 지하층만 있는 건축물
(2) 2.2.2에 따른 고가수조를 가압송수장치로 설치한 경우
(3) 수원이 건축물의 최상층에 설치된 방수구보다 높은 위치에 설치된 경우
(4) 건축물의 높이가 지표면으로부터 10 m 이하인 경우
(6) 2.2.1.9의 단서에 해당하는 경우
(7) 2.2.4에 따라 가압수조를 가압송수장치로 설치한 경우