p. 495 1번 문제 질문 있습니다. 63
  • [이승화] 2024 소방시설관리사(2차/기본) 설계및시공 ※24년 7월 직강촬영분
  • 39차시 Part 07 | Chapter 02. 도로터널 계산문제 2번
  • 이승화
  • 김**
  • 2024-08-06
p. 495 1번 문제 질문 있습니다.

완전 구획되지 않고 하나의 소방 대상물로 본다는 뜻은

"각각의 소방 대상물이 층 수는 공유하되, 용도는 공유하지 않는다."로 정리하면 될까요?

예를 들어, 문제에서는 B동이 11층 이상이었지만 만약 8층이라면

10층 이하 오피스텔로 계산하여 기준 개수가 10개인지,

아니면 고층 건축물로 봐서 기준 개수를 30개로 해야 하는지 궁금합니다.

댓글을 달아주세요.

이승화 24-08-07 21:03
안녕하세요.
하나의 건축물로 보기 때문에 비상전원 및 수원양 산정시 시간은 최대값을  적용합니다.
그러나, 헤드 설치개수(기준개수)는 설치장소에 따라 적용됩니다.
따라서, 동일한 조건으로 8층의 오피스텔이면 헤드 부착높이에 따라 10개가 되겠습니다.
감사합니다.