안녕하세요. 준혁님! 이지원입니다.
강의에서 설명드린 것과 같이, 부압식은 일본에서 지진으로 인해 헤드가 오동작하여 수손 피해가 발생하는 것을 막기 위해 개발되었습니다.
습식 설비의 경우, 유수검지장치 2차측이 정압(+)이므로 헤드의 오동작으로 인한 수손 피해가 발생할 수 있습니다.
부압식 설비의 경우, 이러한 문제점을 보완하기 위해 2차측에는 항상 대기압보다 낮은 부압(-)을 유지하고 있습니다.
따라서 비화재시, 헤드가 지진이나 기타 물리적인 이유로 터졌을 경우 부압식설비의 2차측 배관 압력보다 대기압이 더 높기 때문에 물이 방사되지 않으며 2차측에 연결된 진공펌프가 2차측 배관 압력을 계속 부압으로 유지시킵니다.
화재 시에는 감지기의 기동신호에 따라 진공펌프 작동이 정지되며, 유수검지장치가 개방뵈어 2차측 배관은 정압(+)이 됩니다. 이 후 헤드가 개방되면 헤드에서 물이 방사되는 방식입니다.
이지원24-08-15 16:58
그렇기 때문에
오동작에 의한 수손피해를 방지해야 하는 장소
또는
배관이나 헤드에서 누수 시 심각한 수손피해가 우려되는 장소에 부압식 스프링클러설비를 설치합니다.
답변이 도움 되셨길 바랍니다^_^
화이팅입니다!
강의에서 설명드린 것과 같이, 부압식은 일본에서 지진으로 인해 헤드가 오동작하여 수손 피해가 발생하는 것을 막기 위해 개발되었습니다.
습식 설비의 경우, 유수검지장치 2차측이 정압(+)이므로 헤드의 오동작으로 인한 수손 피해가 발생할 수 있습니다.
부압식 설비의 경우, 이러한 문제점을 보완하기 위해 2차측에는 항상 대기압보다 낮은 부압(-)을 유지하고 있습니다.
따라서 비화재시, 헤드가 지진이나 기타 물리적인 이유로 터졌을 경우 부압식설비의 2차측 배관 압력보다 대기압이 더 높기 때문에 물이 방사되지 않으며 2차측에 연결된 진공펌프가 2차측 배관 압력을 계속 부압으로 유지시킵니다.
화재 시에는 감지기의 기동신호에 따라 진공펌프 작동이 정지되며, 유수검지장치가 개방뵈어 2차측 배관은 정압(+)이 됩니다. 이 후 헤드가 개방되면 헤드에서 물이 방사되는 방식입니다.
오동작에 의한 수손피해를 방지해야 하는 장소
또는
배관이나 헤드에서 누수 시 심각한 수손피해가 우려되는 장소에 부압식 스프링클러설비를 설치합니다.
답변이 도움 되셨길 바랍니다^_^
화이팅입니다!