질문&톡톡

P.410 P형 수신기 경종선에 대해 질문이 있습니다. 80
  • [김정희] 2024 소방시설관리사(2차/기본) 점검실무행정
  • 전기회로(가닥수·결선도·시퀀스)
  • 김정희
  • 김**
  • 2024-08-07
P.410 P형 수신기 경종선에 대해 질문이 있습니다. 해당 페이지의 예시에서는 단락보호장치가 지상 6층에 설치가 되어 있습니다만, 만약 단락보호장치가 각 층의 지구음향장치에 설치된다면 지하 1층과 지하 2층의 경종선을 별도로 설치해야 할까요? 아니면 어떤 경우에 지하층의 경종선을 별도로 설치해야 하나요?

댓글을 달아주세요.

김정희 24-08-08 10:56
안녕하세요.
질문 잘 주셨습니다. 410페이지 문제에서 (다만, 단란보호장치는 각 층 경종선에 설치하였고 경종표시등 공통선은 경종선 7가닥마다 추가하였다)는 조건이 붙은 경우 지하층 경종선을 층별로 각각 설치하지 않고 지하층은 한가닥으로 가도 됩니다. 따라서 지하1층과 지하2층을 위한 경종선 1가닥과 1~6층 경종선 6가닥으로 총 7가닥의 경종선이 필요하고 총 7가닥이므로 표시등 경종공통선은 1가닥만 필요합니다. 해당페이지 답안 오류로 앞으로 수정할 계획입니다.
지하층 경종선을 별도로 설치하여야 하는 경우는 단락보호장치가 수신기에 있는 경우입니다.