질문&톡톡

안녕하세요. 이지원 선생님. 3회 소방기계 실기 준비중인 이대원입니다. 다름이 아니라, 이 문제에서 포소화약제량을 구할 때 300x20x3x0.75를 구해서 풀었는데 p218 핵심이론에 보면 바닥면적 200m2 이하일때 토출량 구할 때 300대신 230l/min 사용하는걸로 아는데 여기 문제에도 바닥면적이 200m2이하인데 왜 230 대입 안하고 300을 대입했는지 궁금합니다 ^^ 52
  • [이지원] 2024 소방설비(산업)기사(실기/기계/이론)
  • 36차시 PART 2 | Chapter 7. 포소화설비 | 연습문제(1) 1-7
  • 이지원
  • 이**
  • 2024-08-28

안녕하세요. 이지원 선생님.
3회 소방기계 실기 준비중인 이대원입니다.
다름이 아니라, 이 문제에서 포소화약제량을 구할 때 300x20x3x0.75를 구해서 풀었는데 p218 핵심이론에 보면 바닥면적 200m2 이하일때 토출량 구할 때 300대신 230l/min 사용하는걸로 아는데 여기 문제에도 바닥면적이 200m2이하인데 왜 230 대입 안하고 300을 대입했는지 궁금합니다 ^^

댓글을 달아주세요.

이지원 24-09-02 10:19
안녕하세요. 이지원입니다^_^
핵심이론에서 별색표기된 제목을 봐주셔야 합니다!
[토출량] / [약제저장량]
이렇게 2가지로 분리하고 있죠?^_^
화재안전기술기준상 1개층의 바닥면적이 200제곱미터 이하인 경우, 토출량은 230L/min으로 계산합니다.
그러나 약제저장량은 바닥면적이 200제곱미터 미만인 건축물에 있어서는 75%로 계산합니다.
물어보는 것이 약제저장량인지 토출량인지 구분하여 푸는 것이 포인트입니다^_^

300L/min의 75%인 225L/min으로 토출량을 계산하면 좋겠지만, 화재안전기술기준상 토출량은 조금 더 여유를 주어 230L/min으로 계산하고 있습니다.
답변이 도움되셨길 바랍니다.
대원님의 합격을 진심으로 기원합니다.