유수검지장치 갯수를 묻는 문항에서( 하나의 방호구역은 2개 층에 미치지 않도록 할 것. 다만, 1개 층에 설치되는 스프링클러헤드의 수가 10개 이하인 경우와 복층형구조의 공동주택에는 3개 층 이내로 할 수 있다.)라고 되어 있는데 8층에 헤드갯수가 8개로 10개이하인데 7층과 8층에 유수검지장치를 1개만 설치하면 안되나요? 그리고 문제조건에서 펌프실은 헤드를 설치하지 않는다라는 조건은 실제 시험문제에서는 그런조건이 없었습니다.회재안전 기준에 펌프실이 헤드설치 제외장소 이기 때문에  갯수산정에서 제외 했던걸로 기억합니다.그리고 2번 문제에서 약제 방출량이 4.2가 아니고 2.27L/minm2  였습니다.

댓글을 달아주세요.

이지원 24-09-02 10:30
안녕하세요. 이지원입니다.
1) 유수검지장치 갯수를 묻는 문항에서( 하나의 방호구역은 2개 층에 미치지 않도록 할 것. 다만, 1개 층에 설치되는 스프링클러헤드의 수가 10개 이하인 경우와 복층형구조의 공동주택에는 3개 층 이내로 할 수 있다.)라고 되어 있는데 8층에 헤드갯수가 8개로 10개이하인데 7층과 8층에 유수검지장치를 1개만 설치하면 안되나요?

=> 만약 7층도 헤드 수량이 10개 이하인 경우라면 가능하겠지만, 이 문제는 그렇지 않습니다^_^
또한 문제에서 주어진 표가 8층을 따로 다루고 있기에 유수검지장치를 층마다 설치하는 것으로 간주함이 합리적인 답으로 볼 수 있습니다.
 
※ 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 일부 발췌
2.3.1.3 하나의 방호구역은 2개 층에 미치지 않도록 할 것. 다만, 1개 층에 설치되는 스프링클러헤드의 수가 10개 이하인 경우와 복층형구조의 공동주택에는 3개 층 이내로 할 수 있다.
이지원 24-09-02 10:34
2) 그리고 문제조건에서 펌프실은 헤드를 설치하지 않는다라는 조건은 실제 시험문제에서는 그런조건이 없었습니다.회재안전 기준에 펌프실이 헤드설치 제외장소 이기 때문에  갯수산정에서 제외 했던걸로 기억합니다.그리고 2번 문제에서 약제 방출량이 4.2가 아니고 2.27L/minm2  였습니다.
=> 좋은 정보주셔서 감사합니다^_^
현재 업로드된 문제는 빠른 복원방에 수강생분들께서 올려주신 복원문제 및 응시생 분들의 복원을 참조하여 실기문제를 복원하였습니다.
주신 정보를 바탕으로 다시 한번 해당 문제의 복원된 내용을 확인하도록 하겠습니다.
또 다른 부분이 있다면 말씀 부탁드립니다. 적극 반영하여 실제 시험과 같이 복원하도록 노력할께요!!!