질문&톡톡

감지기회로 가닥수 33
  • [오민정] 2024 소방설비(산업)기사(실기/전기/이론)
  • 19차시 PART 01. CHAPTER 02. 소화설비ㅣ옥내소화전설비
  • 오민정
  • 이**
  • 2024-08-30

감지기회로에서 SVP로 넘어가는 가닥수는 8개인데
SVP에서 SVP로 넘어가는 감지기회로 가닥수가 8개가
아닌 2개인 이유가 무엇인가요??

댓글을 달아주세요.

오민정 24-09-03 07:42
안녕하세요 이병관님 오민정입니다 :)

매우 좋은 질문입니다!!
감지기와 svp사이의 배선가닥수는
[교차회로방식일때 루프와 말단은 4가닥, 나머지는 8가닥]이기때문에
[나머지]부분에 해당하여 8가닥인것입니다 :)

또한, svp에서 svp로 넘어가는 감지기에있어서는
교차회로방식이기때문에 감지기 A회로, 감지기 B회로 두개의 회로를 의미하여
A, B 두가닥인것이지요 :)

이때, -공통선은 전원-선과 분리하여 사용한다는 조건이 없기때문에
전원-선과 같이 사용한것입니다!!

이에관해 좀 더 이해가 빠르도록 그림을 그려서 첨부해드릴테니
확인해주세요 :)

학습도중 궁금한 사항은 언제든지 질문톡톡  남겨주세요!!
이병관님의 합격을 진심으로 응원합니다.
감사합니다 :)