질문&톡톡

교수님 추가질문 하나만 더 드리겠습니다..' 전에 질문드린 rtc 8주차 -2 문제3 물음6'에서국부저항계수 찾는 질문에서 일단 H / W 는 1500 나누기 1500해서 1.0을 선정하는것까진 이해가되… 34
  • [함형덕] 2024 소방시설관리사(2차/RTC) 설계및시공 ※24년 8월 직강촬영분
  • 8주차 모의고사(2)
  • 함형덕
  • 나**
  • 2024-09-03

교수님 추가질문 한번만 더 드리겠습니다..'

 

전에 질문드린 rtc 8주차 -2 문제3 물음6' 에서 

 

국부저항계수 찾는 문제에서 일단 H / W 는 1500 나누기 1500해서 1.0을 선정하는것까진 이해가되고 (H/W가 두 값을 나누는건 맞는건가요..?1로 나와서 맞다고 판단했습니다)

직각 장방향도 90도라소 1.0에 90도 1.18로 산출하는것까지는 이해가 되었습니다 

그런데 라운드형에서 R/W 1.0으로 헤서 0.21로 선정이 되었는데 R/W에서 R값은 주어지지 않았는데 어떻게 풀이하는건지 궁금합니다.. 

 

두번째 질문입니다

 

RTC 3주차 -2 문제1의 물음3 연소방지설비 헤드 수 관련해서요 

 

헤드개수를 측벽,천장 고려해서 작은값 선정하는건 이해가되었습니다

 

물음3)의 (1)해설 그림에도 나와있듯이 

최소수를 구한 후 양방향으로 x2를 해야하는게 아닌지 궁금합니다

양쪽 방향으로 살수헤드를 설정한다고 한다면 4개에 x2를 해서 8개로 해야하는게

아닌가 싶어서요..감사합니다! 

댓글을 달아주세요.

함형덕 24-09-03 22:56
1. 저항계수를 위한 R/W는 덕트부속의 형상으로 제시됩니다.
2. 살수구역이 작업구 또는 환기구의 양편에 설치되는 것이 맞습니다. 다만, 지문은 하나의 살수구역을 기준으로 지문이 있습니다. 그 외는 전체 살구역의 헤드설치개수는 기사시험등에 나온 것처럼 살수구역의 수 만큼 계산 됩니다. 그런데, 그 살수구역의 수에 대한 해석이 말이 많습니다, 그래서 1개의 살수구역의 수를 지문으로 제시한 것 입니다.
닫기 고정
  1. 이벤트
    이벤트
    13
  2. 문제복원
    문제복원
  3. 정오표
    정오표
  4. 합격수기
    합격수기
  5. 수강평
    수강평