교수님 추가질문 한번만 더 드리겠습니다..'
전에 질문드린 rtc 8주차 -2 문제3 물음6'
에서
국부저항계수 찾는 문제에서 일단 H / W 는 1500 나누기 1500해서 1.0을 선정하는것까진 이해가되고 (H/W가 두 값을
나누는건 맞는건가요..?1로 나와서 맞다고 판단했습니다)
직각 장방향도 90도라소 1.0에 90도 1.18로 산출하는것까지는 이해가 되었습니다
그런데 라운드형에서 R/W 1.0으로 헤서 0.21로 선정이 되었는데
R/W에서 R값은 주어지지 않았는데 어떻게 풀이하는건지 궁금합니다..
두번째 질문입니다
RTC 3주차 -2 문제1의 물음3 연소방지설비 헤드 수 관련해서요
헤드개수를 측벽,천장 고려해서 작은값 선정하는건 이해가되었습니다
물음3)의 (1)해설 그림에도 나와있듯이
최소수를 구한 후 양방향으로 x2를 해야하는게 아닌지 궁금합니다
양쪽 방향으로 살수헤드를 설정한다고 한다면 4개에 x2를 해서 8개로 해야하는게
아닌가 싶어서요..감사합니다!
2. 살수구역이 작업구 또는 환기구의 양편에 설치되는 것이 맞습니다. 다만, 지문은 하나의 살수구역을 기준으로 지문이 있습니다. 그 외는 전체 살구역의 헤드설치개수는 기사시험등에 나온 것처럼 살수구역의 수 만큼 계산 됩니다. 그런데, 그 살수구역의 수에 대한 해석이 말이 많습니다, 그래서 1개의 살수구역의 수를 지문으로 제시한 것 입니다.