라.의 문제는
'감지기는 보로부터 0.6m이상 떨어진 곳에 설치할 것'으로
수정하도록하겠습니다.
학습에 혼란을 드려 죄송합니다.
<자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203)>
2.4.3.10.2 감지기는 복도 및 통로에 있어서는 보행거리 30 m(3종에 있어서는 20 m)마다, 계단 및 경사로에 있어서는 수직거리 15 m(3종에 있어서는 10 m)마다 1개 이상으로 할 것
2.4.3.10.3 천장 또는 반자가 낮은 실내 또는 좁은 실내에 있어서는 출입구의 가까운 부분에 설치할 것
2.4.3.10.4 천장 또는 반자 부근에 배기구가 있는 경우에는 그 부근에 설치할 것
2.4.3.10.5 감지기는 벽 또는 보로부터 0.6 m 이상 떨어진 곳에 설치할 것
학습도중 궁금한 사항은 언제든지 질문톡톡 남겨주세요!!
이병관님의 합격을 진심으로 응원합니다.
감사합니다 :)
오민정24-09-05 08:21
안녕하세요 이병관님 오민정입니다 :)
09/01일에 남겨주신 질문에대한 답변을 다는 도중 글이 삭제가되었네요 :)
1. 맞습니다!! 교차회로방식은 감지기를 교차해서 배선하지요 :)
해당 도면은 감지기가 여러개 설치되어있을때의 감지기배선을 의미합니다.
교차회로방식임을 내포하고 있다고 이해해주시기바랍니다 :)
2. 2번의 질문도 답변에 첨부해드린 사진을 봐주시면 좀 더 이해가 빠르게 될겁니다!!
SVP와 감지기를 배선할 때 감지기 A회로와 감지기 B회로로 감지기를 교차해서 배선하지요 :)
그리고 SVP에서 SVP로 넘어올 때 감지기 A회로(A지구선)과 감지기 B회로(B지구선)이 넘어오는것입니다 :)
학습도중 궁금한 사항은 언제든지 질문톡톡 남겨주세요!!
이병관님의 합격을 진심으로 응원합니다.
감사합니다 :)
라.의 문제는
'감지기는 보로부터 0.6m이상 떨어진 곳에 설치할 것'으로
수정하도록하겠습니다.
학습에 혼란을 드려 죄송합니다.
<자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203)>
2.4.3.10.2 감지기는 복도 및 통로에 있어서는 보행거리 30 m(3종에 있어서는 20 m)마다, 계단 및 경사로에 있어서는 수직거리 15 m(3종에 있어서는 10 m)마다 1개 이상으로 할 것
2.4.3.10.3 천장 또는 반자가 낮은 실내 또는 좁은 실내에 있어서는 출입구의 가까운 부분에 설치할 것
2.4.3.10.4 천장 또는 반자 부근에 배기구가 있는 경우에는 그 부근에 설치할 것
2.4.3.10.5 감지기는 벽 또는 보로부터 0.6 m 이상 떨어진 곳에 설치할 것
학습도중 궁금한 사항은 언제든지 질문톡톡 남겨주세요!!
이병관님의 합격을 진심으로 응원합니다.
감사합니다 :)
09/01일에 남겨주신 질문에대한 답변을 다는 도중 글이 삭제가되었네요 :)
1. 맞습니다!! 교차회로방식은 감지기를 교차해서 배선하지요 :)
해당 도면은 감지기가 여러개 설치되어있을때의 감지기배선을 의미합니다.
교차회로방식임을 내포하고 있다고 이해해주시기바랍니다 :)
2. 2번의 질문도 답변에 첨부해드린 사진을 봐주시면 좀 더 이해가 빠르게 될겁니다!!
SVP와 감지기를 배선할 때 감지기 A회로와 감지기 B회로로 감지기를 교차해서 배선하지요 :)
그리고 SVP에서 SVP로 넘어올 때 감지기 A회로(A지구선)과 감지기 B회로(B지구선)이 넘어오는것입니다 :)
학습도중 궁금한 사항은 언제든지 질문톡톡 남겨주세요!!
이병관님의 합격을 진심으로 응원합니다.
감사합니다 :)