이지원 교수님 안녕하십니까?
교수님의 깔끔한 강의 덕에 필기시험을 합격하였습니다.
실기강의 수강 중 궁금한 사항이 있습니다.
소방설비기사-실기 기본서 문제 07, 09-바 관련 문의입니다.
세부내용 첨부파일 참조바랍니다.
수고하십시오.
07번은 실의 가로, 세로 길이가 주어져 있기 때문에 헤드 간 거리를 3.25m로 설치 시, 헤드와 벽 사이의 거리는 S/2가 아닌
[가로의 경우] 29 - (3.25x8)/2 가 들어가야 합니다.
09번 문제는 실의 길이가 주어져있지 않고 문제에서 벽과 헤드 사이 최대 길이를 구하라고 하였으므로 S/2가 되는 것입니다.
벽과 헤드 사이의 최대 거리인지, 실제 거리를 구해야 하는지는 문제 조건을 보고 판단하셔야 합니다^_^
답변이 도움되셨길 바랍니다.