교수님 안녕하세요.질문드립니다! 12
  • [함형덕] 2024 소방시설관리사(2차/RTC) 설계및시공 ※24년 8월 직강촬영분
  • 8주차 모의고사(2)
  • 함형덕
  • 나**
  • 2024-09-21

교수님 안녕하세요 이번 설계 및 시공 [문제3]물음1' 감지기회로 전로저항 계산하는 문제에서 전선의 길이 150m를 x2하여 300m로 적용하는 학원이 한군데 있어서 질문입니다.

현재 그 한 학원 뺴고는 타 학원 모두 교수님이 풀이해주신 것 처럼 150m를 대입하여 문제 풀이해주셨습니다.

이전 모아바에서 강의해주셨던 이항준 원장님도 150m로 풀이해주시고 문제조건이 종단저항이 말단감지기에 설치되고 말단감지기까지의 배선의 거리가 150m이므로 150m대입하여 풀이하는것이 맞다고 해설강의까지 올려주셨거든요 

제생각에도 함형덕 교수님께서 풀이해주신것처럼 150m가 맞다고 생각합니다 전선의 거리가 주어진것도 아니고 배선의 거리가 주어지고 종단저항이 말단에 설치되고 말단감지기까지의 배선거리가 150m라면 폐회로 상태로 보고 문제풀이를 해서 150m를 대입해야 하니까요 사실 해당 문제 푼 사람들 자체가 얼마 없어서 다들 아무말도 없는 것 같습니다.전선의 거리가 150m라면 어느정도 이해를 하고 300m로 적용하였을거 같습니다 하지만 배선(전선 + 공사방법)의 거리가 150m이고 종단저항이 말단에 설치되고 말단감지기까지의 배선거리가 150m라는 조건이 있다면 교수님이 풀이해주신데로 150m대입하여 푸는것이 정확한 답이겠지요.

교수님이 풀이해주신데로 150m를 적용하여 답은 1.7옴이 맞지요? 감사합니다

댓글을 달아주세요.

함형덕 24-09-21 15:42
시험 당일 정신없이 올렸던 해설에 대한 내용은 다시 수정을 했습니다. 지금 말씀하신 선로의 저항의 길이는 수신기에서 말단감지기까지의 배선이 150m이므로 전체 선로길이는 300m입니다. 즉 감지기의 배선저항은  3.4오옴이 됩니다.