1. 감시제어반 고장시에 화재가 발생하면 수계소화설비는 정상작동 가능한지
2. 감시제어반 고장시에 지하층 프리액션밸브 수동조작방법은 해당 프리액션밸브의 솔레노이드조작만 가능한지
가능하다면 펌프는 정상기동가능한지 궁금합니다!!

댓글을 달아주세요.

김정희 24-09-22 20:16
안녕하세요
감시제어반이 고장으로 작동하지 않는 상태라면 시스템 전체가 먹통이 됩니다
펌프도 자동으로는 동작하지 않습니다
준비작동밸브를 수동으로 작동시키는 방법은 중간챔버를 수동으로 방수시키는 방법 밖에 없습니다.
전동밸브(솔레노이드밸브)를 수동으로 개방하거나, 수동개방밸브가 별도로 있다면 그 수동개방밸브를 개방하면 됩니다.
펌프는 자동기동이 안되므로 동력제어반에서 수동으로 기동하면 됩니다.(동력제어반에서만 가능합니다)
감사합니다.