할인모아 이벤트 go
로그인
회원가입
장바구니
소방분야
전기분야
안전분야
온라인 서점
교수진
고객센터
나의강의실
메뉴
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
에너지관리기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
전체보기
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
에너지관리기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객만족센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
나에게 맞는 과정 및 과목을 찾아보세요.
닫기
이용약관 보기
개인정보 보기
이용약관 보기
고객만족센터
모아알리미
공지사항
수강평
합격수기
공부인증
이벤트
할인모아
인증하고할인받자
언론보도
문제복원
학습도우미
동영상 플레이어 가이드
동영상이 안나올때
필수설치 프로그램
질문&톡톡
정오표
수험정보 & 기출
특별한 자료실
고객지원센터
온라인상담
자주묻는질문
카드결제 가이드
원격지원
모아의나눔
정오표
질문&톡톡
감시제어반 고장
20
[김정희] 2024 소방시설관리사 뇌박힘 점검실무행정
10차시 점검시 이상현상과 원인
김정희
황**
2024-09-22
1. 감시제어반 고장시에 화재가 발생하면 수계소화설비는 정상작동 가능한지
2. 감시제어반 고장시에 지하층 프리액션밸브 수동조작방법은 해당 프리액션밸브의 솔레노이드조작만 가능한지
가능하다면 펌프는 정상기동가능한지 궁금합니다!!
목록
글 정보
이전글
2차 실기시험시 시험지에 선생님께서 설명하드시 밑줄과 중요한 글씨를 적어 풀어도 채점에 이상이 없습니까?
선생님 31번 32번 풀이 해설이 누락 되었습니다 ^^
다음글
댓글을 달아주세요.
김정희
24-09-22 20:16
안녕하세요
감시제어반이 고장으로 작동하지 않는 상태라면 시스템 전체가 먹통이 됩니다
펌프도 자동으로는 동작하지 않습니다
준비작동밸브를 수동으로 작동시키는 방법은 중간챔버를 수동으로 방수시키는 방법 밖에 없습니다.
전동밸브(솔레노이드밸브)를 수동으로 개방하거나, 수동개방밸브가 별도로 있다면 그 수동개방밸브를 개방하면 됩니다.
펌프는 자동기동이 안되므로 동력제어반에서 수동으로 기동하면 됩니다.(동력제어반에서만 가능합니다)
감사합니다.
안녕하세요 감시제어반이 고장으로 작동하지 않는 상태라면 시스템 전체가 먹통이 됩니다 펌프도 자동으로는 동작하지 않습니다 준비작동밸브를 수동으로 작동시키는 방법은 중간챔버를 수동으로 방수시키는 방법 밖에 없습니다. 전동밸브(솔레노이드밸브)를 수동으로 개방하거나, 수동개방밸브가 별도로 있다면 그 수동개방밸브를 개방하면 됩니다. 펌프는 자동기동이 안되므로 동력제어반에서 수동으로 기동하면 됩니다.(동력제어반에서만 가능합니다) 감사합니다.
닫기
고정
이벤트
이벤트
12
개
문제복원
문제복원
정오표
정오표
합격수기
합격수기
수강평
수강평
감시제어반이 고장으로 작동하지 않는 상태라면 시스템 전체가 먹통이 됩니다
펌프도 자동으로는 동작하지 않습니다
준비작동밸브를 수동으로 작동시키는 방법은 중간챔버를 수동으로 방수시키는 방법 밖에 없습니다.
전동밸브(솔레노이드밸브)를 수동으로 개방하거나, 수동개방밸브가 별도로 있다면 그 수동개방밸브를 개방하면 됩니다.
펌프는 자동기동이 안되므로 동력제어반에서 수동으로 기동하면 됩니다.(동력제어반에서만 가능합니다)
감사합니다.