소방 산업기사 전기에서준비작동식 스프링클러 설비! 192
  • 김**
  • 2019-06-20

소방 산업기사 전기에서 준비작동식 스프링클러 설비에서 SVP --- p밸브로 전선 가닥수 산정시 --  6가닥(sv2,ps2,ts2),

   4가닥(sv1,ps1,ts1,공통)   2가지로 나오는데 어떤게 정답인가요 다른 문제집 풀이중 의문!

댓글을 달아주세요.

심승아 19-06-21 10:07
안녕하세요. 심승아입니다.
우선 문의주신 부분에 대한 정답의 경우는 두가지입니다.
조건에서 '공통을 별도로 해라' 라고 했을 경우: PS1, PS공통1, TS1, TS공통1, SV1,SV공통1 (6가닥)
조건에서 '공통을 하나로 해라' 라고 했을 경우: PS1, TS1, SV1, 공통 (4가닥)
하지만 문제에서 아무런 조건이 주어지지않았다면 4가닥 6가닥 모두 가능합니다.

감사합니다.