질문&톡톡

폭염이 계속되는 무더위 건강하십시요?스프링클러 습식 배관에서도 up&down부분에 드레인 처리를 하여야 하는지 궁급합니다. 2,361
  • [곽영남] 소방실무과정 감리실무 ※19년 5월 직강촬영분
  • 23차시 설계변경 내역서 검토/검측 체크리스트 및 검측 시 중점관리사항(1)
  • 곽영남
  • 곽**
  • 2019-08-05
> > > 폭염이 계속되는 무더위 건강하십시요? > 스프링클러 습식 배관에서도 up&down부분에 드레인 처리를 하여야 하는지 궁급합니다. >

 

습식 스프링클러설비 또는 부압식 스프링클러설비에 대하여는 배관에 상시 소화수가 충수되어 있어 보온조치는 완료되었다 

간주하고, up&down부분에 별도의 드레인 처리를 하지 않습니다.

배관 수리를 한다해도 어차피 그부분은 드레인에 문제가 없으므로 기울기 규정을 적용하지 않습니다. 

- 스프링클러의 화재안전기준 제8조 17항 참조하세요 - 

댓글을 달아주세요.