12v 200A 축전지 두개를 직렬로 24v를 만들어 24v 정류기반에 연결하고
축전지의  +,- 메인 단자에 12v 200A 축전지 한개를 병렬로 연결하면 전압은 24v가 나오고
용량이 400A가 된다고 말하는 사람이 있는데...

24v 축전지에 12v 축전지를 병렬로 연결이 가능한가요?
'12v 200A 축전지 3개를 2개는 직렬로 나머지 한개를 병령로 연결'

댓글을 달아주세요.

황모아 22-06-15 16:17
이런 미친 사람이?? 정류기반 밧데리 폭발을 경험해 보지 않으셨구나!!
밧데리 하나가 이상해도, 정류기반의 밧데리를 전부다 교체해야 합니다.
------
각 밧데리간 약간의 용량의 차이가 있어도,,
언발란스 용량에 대한 이상전류가 흘러서 열폭주를 가속시킴니다..

특히, 정류기 반에 밧데리는,
정전시,, 다시 복구시,, 다시 정전시 되면 순식간에 밧데리 전기를 다 뽑아써야 되는뎅ㅇㅇ,
------
즉,  ~ 님께서 이야기한 내용은 절대 고민할,, 필요없는 모험입니다..

----
필요하시면, ,, 건전지 놓고 테스트 하셔도 좋을 것 같습니다..