질문&톡톡

교수님 안녕하세요' 질문있습니다..' NFSC 501A에서 부속실의 감지기 작동시 해당라인 급기휀이 가동되고 전층의 급기댐퍼가 개방되는걸로 알고있습니다 해당 특정소방대상물에 급기휀이 총 3개'ex 부속실2개소, 비상용승강기승강장1개소'일때 부속실 1개소 감지기가 작동하면 해당 부속실라인의 휀만 가동되는건지 , 아니면 해당 특정소방대상물의 모든 급기휀이 가동되는건지 궁금합니다 감사합니다. 764
  • [김정희] 2022 소방시설관리사 뇌박힘 화재안전기준
  • 32차시 (NFSC501A) 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비
  • 김정희
  • 나**
  • 2022-11-10
교수님 안녕하세요' 질문있습니다..'

NFSC 501A에서 부속실의 감지기 작동시 해당라인 급기휀이 가동되고 전층의 급기댐퍼가 개방되는걸로 알고있습니다

해당 특정소방대상물에 급기휀이 총 3개'ex 부속실2개소, 비상용승강기승강장1개소'일때 부속실 1개소 감지기가 작동하면

해당 부속실라인의 휀만 가동되는건지 , 아니면 해당 특정소방대상물의 모든 급기휀이 가동되는건지 궁금합니다

감사합니다.

댓글을 달아주세요.

김정희 22-11-10 12:52
안녕하세요 나종혁님
특정소방대상물의 모든 급기휀이 기동됩니다.
부속실의 감지기 동작시 수신기에 해당층의 화재로 표시가 됩니다. 
열공! 화이팅입니다