교수님 안녕하세요' 질문있습니다..' NFSC 501A에서 부속실의 감지기 작동시 해당라인 급기휀이 가동되고 전층의 급기댐퍼가 개방되는걸로 알고있습니다 해당 특정소방대상물에 급기휀이 총 3개'ex 부속실2개소, 비상용승강기승강장1개소'일때 부속실 1개소 감지기가 작동하면 해당 부속실라인의 휀만 가동되는건지 , 아니면 해당 특정소방대상물의 모든 급기휀이 가동되는건지 궁금합니다 감사합니다. | 764 |
---|---|
|
|
|
이전글 | 이해가 잘 안되서 질문 드립니다. | 우선경보방식 | 다음글 |
---|
특정소방대상물의 모든 급기휀이 기동됩니다.
부속실의 감지기 동작시 수신기에 해당층의 화재로 표시가 됩니다.
열공! 화이팅입니다