연결송수관 가압펌프에서 HFP배관으로 직접 물이 송수된다면 배관용탄소강관(저압)과 압력배관용강관(고압)에 직접물이 송수되는 결과를 되는대요,,,,,,즉 감압밸브로 통과되지 않는 결과를 ,,,,,, 2,713
  • [김경일] 소방실무과정 감리실무 ※18년 5월 직강촬영분
  • 15차시 설계 도면 검토 (아파트 도면-기계) 1
  • 김경일
  • 최**
  • 2019-12-06
연결송수관 가압펌프에서 HFP배관으로 직접 물이 송수된다면 배관용탄소강관(저압)과 압력배관용강관(고압)에 직접물이 송수되는 결과를 되는대요,,,,,,즉 감압밸브로 통과되지 않는 결과를 ,,,,,,

댓글을 달아주세요.

곽영남 19-12-11 11:52
예리한 지적이십니다.
연결송수관배관이 감압밸브나 알람밸브를 거치지 않으면 신뢰성이 높은 것은 사실입니다.
하지만 말씀하신것 처럼 적정한 감압이 이루어지지않아 소방밸브나 배관에 과압이 형성 됩니다.
각 배관에 구간별 감압밸브를 사용한다면 가능합니다. 하지만 현실성이 떨어진다는 단점이 있습니다.
배관을 별도로 많이 사용하여 소방관이 압력을 조절하여 송수한다면 또한 방법입니다. 사실 소방관이 사용할 때는 화재가발생하고 소화수가 다 소진 되었을 위급한 상황이니 세심하게 고려하지는 않은 것 같습니다.
확실한 대책은 비용이 많이 추가되어 아쉽습니다. 이해 부탁합니다.
감사합니다.