이지원선생님.항상 친절한 답변에 감사드립니다. 과년도 7개년을 문제를 풀다 보면 양정이나 압력을 구할 때 예를 들어 0.1MPa을 10M로 10.331을 적용하지 않고 약식으로 계산하는데 무조건 대기압으로 환산하여 계산하면되는지요? 아니면 어떤경우에는 약식으로 계산해도 되는지요? 404
  • [이지원] 2023 소방설비(산업)기사(실기/기계/이론)
  • 3차시 Chapter 01. 유체역학
  • 이지원
  • 전**
  • 2023-04-07
이지원선생님.항상 친절한 답변에 감사드립니다.

과년도 7개년을 문제를 풀다 보면 양정이나 압력을  구할 때  예를 들어 0.1MPa을 10M로
10.331을 적용하지 않고 약식으로 계산하는데 무조건 대기압으로 환산하여 계산하면되는지요?
아니면 어떤경우에는 약식으로 계산해도 되는지요?

댓글을 달아주세요.

이지원 23-04-13 03:40
안녕하세요 종한님^^ 이지원입니다.
1MPa=100m 기준의 단위변환은 첫 회독 시 응시생 분들이 가장 헷갈려 하는 부분입니다.

유체역학 문제는 반드시 대기압 환산수두로 변환하여 풀이하셔야 합니다.
다만, 이와 같이 화재안전기준 관련 방사압 문제는 기사 실기 시험에서 1MPa=100m 기준으로 풀어도 답으로 인정해 주므로
풀이와 같이 정답 도출하셔도 문제 없습니다.
이 기준이 헷갈리시다면 모든 문제를 대기압 환산수두로 변환하여 풀이하셔도 됩니다.
책의 정답과 소수점 0.1 또는 0.2 가량 차이가 난다고 하여, 종한님의 풀이가 틀린 것이 아닙니다.
너무 걱정마시고 본인의 풀이가 초격차에서 제시하는 풀이 방향과 맞는지 비교하시면서 학습하시면 되겠습니다.
이지원 23-04-13 03:41
정리하자면, 화재안전기준 관련 문제의 방수압 단위변환 시

(1) m=>MPa : 1m=100MPa 기준으로 변환
(2) m=>kPa : 대기압환산수두(또는 P=rh)를 이용하여 변환

이렇게 계산하시면, 스프링클러뿐만 아니라 다른 소화설비의 계산문제에서도 문제가 없으실겁니다.
종한님의 합격을 응원합니다!^^