12번 항목 손실계 압력 질문 338
  • 소방설비기사(기계) All-in-One
  • 이지원외 3명
  • 지**
  • 2023-04-13

가~나 배관이 두 개의 가지배관을 하나로 만들어 주는데

 그 배관은 2개의 배관에서 나온 유량으로 2배가 되는 건 이해가

되지만 손실압력은 왜 2배가 안 되는지 이해가 안 됩니다.

댓글을 달아주세요.

이지원 23-04-16 17:32
안녕하세요 명석님 이지원입니다.
압력은 더하는 개념이 아닙니다.
유량에 대해 물었다면 나-C 구간으로 가는 유량의 2배가 가-나 구간에 흐르는 것은 맞으나, 압력은 그렇지 않습니다.
가장 말단 헤드(또는 방수구)로 최저 방사압 조건만 유지될 수 있다면,  다른 헤드에서는 그보다 더 큰 압력으로 물이 나온다고 보시면 됩니다.
A헤드로 가는 배관과 데칼코마니로 반대쪽에 똑같은 배관이 이어져 있죠?
그 반대쪽 배관의 말단헤드에서도 A헤드와 같은 압력이 나오게 됩니다.

비슷한 유형의 문제로 2023 초격차 이론서 스프링클러설비 20번 문제의 소문항 (3) D점에서의 압력을 구하는 문제가 있습니다.
이 부분이 처음에는 잘 이해가 안 가실 수 있어요 :) 쉽지 않은 내용입니다~!
회독을 거듭하다 보면 아! 하고 깨닫는 순간이 올 겁니다. : )
화이팅이에요!!!! 아자자자자!!!
이지원 23-04-16 17:33
추가적으로 옥내소화전을 예로 들어볼께요~!
옥내소화전의 펌프 전양정을 구할 때, 최고 위 말단에 있는 방수구까지의 마찰손실을 고려하죠?
맨 꼭대기 층에 방수구가 2개 있다 하더라도, 제일 말단 방수구까지의 마찰손실만을 고려합니다.
옥내소화전도 29층 이하에서는 방수구 2개가 함께 개방될 수 있다는 조건 하에 "수원의 양", "펌프 토출량"을 구하는데,
왜 펌프의 전양정을 구할 때는 "제일 말단에 있는 방수구까지의 마찰손실"을 고려하여 "실+마+방"으로 전양정을 구할까요?
왜냐하면 말단 방수구에서 방수압이 0.17MPa이 나온다면, 그 이전에 있는 방수구는 펌프와 더 가까워지므로 0.17MPa보다 더 큰 방수압으로 물이 나오게 됩니다. 같은 개념으로 보시면 되겠습니다.^_^