2019년 1회차 3번 강의에서 <조건3> 때문에 "수동기동확인" 불필요해서 6가닥이라 했는데...수동기동확인은 신호가 제연설비반으로 들어가는것이고, 기동은 신호가 제연설비반에서 나가는 것이기때문에 다르다고 봐야하는게 아닌가요? 그래서 7가닥이 답같은데
다시 한번 확인후 답 부탁드립니다.
해당 도면은 전실제연설비입니다.
4번의 가닥수에 있어서 전실은 기동이 급기와 배기와 나뉘지 않고 같이 이루어지기때문에 기동1가닥이며,
그렇다고할지라도 급기와 배기에대한 확인은 각각 이루어져야해서
급기기동확인, 배기기동확인이 추가되는것입니다.
또한 감지기까지 추가되어
전원 +, -, 기동, 배기기동확인, 금기기동확인, 감지기 6가닥입니다 :)
오민정23-07-19 10:48
이때, <특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기술기준(NFTC 501A)>
2.19 수동기동장치
2.19.1 배출댐퍼 및 개폐기의 직근과 제연구역에는 다음의 기준에 따른 장치의 작동을 위하여 전용의 수동기동장치를 설치해야 한다. 다만, 계단실 및 그 부속실을 동시에 제연하는 제연구역에는 그 부속실에만 설치할 수 있다.
2.20 제어반
2.20.1.2.5 수동기동장치의 작동여부에 대한 감시 기능
에 의거하여 수동기동장치의 작동여부에 대한 감시기능 다시말해 수동기동확인을 추가해주어야하지만
조건에서 자동기동과 수동기동을 동시에한다고 하였기때문에 추가를 하지 않은것입니다.
따라서 최종적으로 6가닥이 되는것이죠.
해당 도면은 전실제연설비입니다.
4번의 가닥수에 있어서 전실은 기동이 급기와 배기와 나뉘지 않고 같이 이루어지기때문에 기동1가닥이며,
그렇다고할지라도 급기와 배기에대한 확인은 각각 이루어져야해서
급기기동확인, 배기기동확인이 추가되는것입니다.
또한 감지기까지 추가되어
전원 +, -, 기동, 배기기동확인, 금기기동확인, 감지기 6가닥입니다 :)
2.19 수동기동장치
2.19.1 배출댐퍼 및 개폐기의 직근과 제연구역에는 다음의 기준에 따른 장치의 작동을 위하여 전용의 수동기동장치를 설치해야 한다. 다만, 계단실 및 그 부속실을 동시에 제연하는 제연구역에는 그 부속실에만 설치할 수 있다.
2.20 제어반
2.20.1.2.5 수동기동장치의 작동여부에 대한 감시 기능
에 의거하여 수동기동장치의 작동여부에 대한 감시기능 다시말해 수동기동확인을 추가해주어야하지만
조건에서 자동기동과 수동기동을 동시에한다고 하였기때문에 추가를 하지 않은것입니다.
따라서 최종적으로 6가닥이 되는것이죠.
학습도중 궁금한 사항은 또 질문톡톡 남겨주세요!
감사합니다 :)