질문&톡톡

[2023 소방전기실기/문플] 확인부탁드립니다. 440
  • 소방설비기사(전기) All-in-One
  • 이지원외 3명
  • 최**
  • 2023-07-16

2019년 1회차 3번 강의에서 <조건3> 때문에 "수동기동확인" 불필요해서 6가닥이라 했는데...수동기동확인은 신호가 제연설비반으로 들어가는것이고, 기동은 신호가 제연설비반에서 나가는 것이기때문에 다르다고 봐야하는게 아닌가요? 그래서 7가닥이 답같은데
다시 한번 확인후 답 부탁드립니다.

댓글을 달아주세요.

오민정 23-07-19 10:41
안녕하세요 최규헌님 오민정입니다 :)

해당 도면은 전실제연설비입니다.
4번의 가닥수에 있어서 전실은 기동이 급기와 배기와 나뉘지 않고 같이 이루어지기때문에 기동1가닥이며,
그렇다고할지라도 급기와 배기에대한 확인은 각각 이루어져야해서
급기기동확인, 배기기동확인이 추가되는것입니다.
또한 감지기까지 추가되어
전원 +, -, 기동, 배기기동확인, 금기기동확인, 감지기 6가닥입니다 :)
오민정 23-07-19 10:48
이때, <특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기술기준(NFTC 501A)>
2.19 수동기동장치
2.19.1 배출댐퍼 및 개폐기의 직근과 제연구역에는 다음의 기준에 따른 장치의 작동을 위하여 전용의 수동기동장치를 설치해야 한다. 다만, 계단실 및 그 부속실을 동시에 제연하는 제연구역에는 그 부속실에만 설치할 수 있다.
2.20 제어반
2.20.1.2.5 수동기동장치의 작동여부에 대한 감시 기능
에 의거하여 수동기동장치의 작동여부에 대한 감시기능 다시말해 수동기동확인을 추가해주어야하지만
조건에서 자동기동과 수동기동을 동시에한다고 하였기때문에 추가를 하지 않은것입니다.
따라서 최종적으로 6가닥이 되는것이죠.

학습도중 궁금한 사항은 또 질문톡톡 남겨주세요!
감사합니다 :)
닫기 고정