할인모아 이벤트 go
로그인
회원가입
장바구니
소방분야
전기분야
안전분야
온라인 서점
교수진
고객센터
나의강의실
메뉴
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
전체보기
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객만족센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
나에게 맞는 과정 및 과목을 찾아보세요.
닫기
이용약관 보기
개인정보 보기
이용약관 보기
고객만족센터
모아알리미
공지사항
수강평
합격수기
공부인증
이벤트
할인모아
인증하고할인받자
언론보도
문제복원
학습도우미
동영상 플레이어 가이드
동영상이 안나올때
필수설치 프로그램
질문&톡톡
정오표
수험정보 & 기출
특별한 자료실
고객지원센터
온라인상담
자주묻는질문
카드결제 가이드
원격지원
모아의나눔
정오표
질문&톡톡
18년도 2회차 6번문제
480
소방설비기사(전기&기계) All-in-One
박선종외 3명
석**
2023-07-17
안녕하세요 선생님
Svp옆에 종단저항이 두개인 이유가 있나요??
모든 svp에는 종단저항이 2개라고 생각하면 되는걸까요??
목록
글 정보
이전글
'과전류 차단'이라는 같은 목적을 가지는 MCCB와 THR이 어떤 차이점이 있어 예제들이 한 회로에 MCCB와 THR을 모두 사용하는지 모르겠습니다 둘 중 하나만 사용하는 건 안되나요?
배출량계산에서 400M2이만에서 1CMM을 바닥면적으로 곱합니다. 그 곱한값이 5000CMH가 안되면 5000CMH값으로 배출량을 정하면 되나요?
다음글
댓글을 달아주세요.
오민정
23-07-25 17:01
안녕하세요 석재원님 오민정입니다 :)
가스계소화설비와, 준비작동식스프링클러설비는 교차회로방식을 사용합니다.
따라서, 해당 문제가 준비작동식스프링클러설비이기때문에
교차회로방식을 사용하여
svp 옆에 종단저항을 두개 그려주는겁니다 :)
반대로, 자탐과 제연설비는 송배전방식으로써 종단저항 하나를 그려주시면 됩니다!!
감사합니다 :)
안녕하세요 석재원님 오민정입니다 :) 가스계소화설비와, 준비작동식스프링클러설비는 교차회로방식을 사용합니다. 따라서, 해당 문제가 준비작동식스프링클러설비이기때문에 교차회로방식을 사용하여 svp 옆에 종단저항을 두개 그려주는겁니다 :) 반대로, 자탐과 제연설비는 송배전방식으로써 종단저항 하나를 그려주시면 됩니다!! 감사합니다 :)
닫기
고정
이벤트
이벤트
10
개
문제복원
문제복원
정오표
정오표
합격수기
합격수기
수강평
수강평
가스계소화설비와, 준비작동식스프링클러설비는 교차회로방식을 사용합니다.
따라서, 해당 문제가 준비작동식스프링클러설비이기때문에
교차회로방식을 사용하여
svp 옆에 종단저항을 두개 그려주는겁니다 :)
반대로, 자탐과 제연설비는 송배전방식으로써 종단저항 하나를 그려주시면 됩니다!!
감사합니다 :)