교수님 습식스프링클러 설비에 대한 질문 입니다 432
  • [이지원] 2023 소방설비(산업)기사(필기/기계/이론) 기계구조
  • Chapter 4. 스프링클러설비
  • 이지원
  • 김**
  • 2023-07-21
교수님 저는 아파트 소방공사는 소방전기만 시공을 해봐서 정확하게 스프링클러설비에 대한 전반적인 그런것이 없는데... 저희 소방전기가 할 것은 동 알람밸브에 압력스위치 템퍼스위치에 후렉시블 처리해서 전선 입선 하고 결선 후 말씀하신 2차측 가압수가 부족할때 압력스위치가 작동해서 수신반으로 수신반에서 mcc 판넬로 mcc에서 다시 모타로 가게끔 신호를 전달하는 역할로서만 합니다. 근데 기계설비쪽에서 알람밸브를 설치하고 각 세대 및 전실에 스프링클러 설비를 설치합니다. 습식 스프링클러 설비가 바로 그 설비 인데 자탐 감지기가 설치의 유무에서 x라고 되어 있어 의구심이 들어 여쭤봅니다. 각 구획별로'각 실' 침실 같은경우는 연기감지기 드레스룸이나 주방같은 경우는 정온식 열 감지기로 보통 설치를 합니다. 근데 6분 정도에 나오는 표에 따르면 습식 스프링클러 설비에는 감지기가 설치가 되지 않는다 라는 의미로 해석이 되어 의문이 들어 여쭤봅니다. 감열체에 따라 감지기의 설치유무가 갈린다면 굳이 설계단계에서 세대내에 감지기를 설치할 이유가 전혀 없는게 사실상 소방전기는 소방기계 큰 그림의 일부분일뿐이라... 사실 그렇다고 생각하는데 교수님 견해는 어떠신지 질문을 드려봅니다. '저는 기계설비를 시공을 한번도 안해보고 전기만 시공해본 사람이라 기계설비에 대한 부속품 뿐만아니라 기계설비에 대한 지식이 전혀 1도 없는 상태니 교수님 기분 상하시지 마시고 순수한 아이가 묻는 질문이다 생각 해주시면 감사 드리겠습니다.'
ps 저번 답변 감사합니다.

댓글을 달아주세요.

이지원 23-07-26 22:27
안녕하세요 진우님! 이지원입니다.
먼저 습식스프링클러설비는 폐쇄형 헤드로 감지기가 필요 없는 소화설비입니다.
헤드 자체가 열을 감지할 수 있기 때문이죠^_^
말씀하신 것과 같이 구획된 각 실에 설피하는 감지기는 스프링클러용 감지기가 아니라, 자동화재탐지설비용 감지기로 보입니다.
물론 해당 도면을 보지 않았지만~!
공동주택의 거실, 침실에는 연기 스포트형 감지기를, 보일러실, 주방과 같이 화기를 취급하는 장소에는 정온식 감지기를 주로 설치합니다.
차후 소방설비기사 전기분야를 학습하게 되시면 자세하게 학습하실 수 있을거에요^_^
진우님의 궁금증이 해결되셨길 바랍니다.
화이팅입니다!^_^