안녕하세요.1. 중간챔버 = 유수검지 장치같은데 맞나요?2. 2차측에 압축공기 배관, 엑셀레이터 배관이 둘다 연결되어 있고, 압력 저하에 따라 글로브 밸브가 열리고 엑셀레이터 작동이면, … 102
  • [황모아] 소방기술사 모아 기본반 part1 ※23년 9월 직강촬영분
  • Chapter 3. 건식밸브(Dry valve)의 개념
  • 황모아
  • 정**
  • 2024-01-21
기술사님 안녕하세요. 

 

1. 습건주일 유수검지 장치는 배수시 알람 및 수신반 전송, 수신반에서 펌프 가동하는 기능이고,

   중간챔버는 솔래노이드, 수동밸브에 의해 클램프 개방 or 배수시 다이어프램 저압형성 하여 클램프를 

   여는 배관?이라고 보면될까요?... 읽다보니 알람밸브랑 중간챔버가 거의 하나로 보는것 같아서요.

   중간챔버+알람밸브 = 중간챔버

 

결론. 화재감지 - 1차 중간챔버 클램프가 개방(압력차이,수동기동,솔레노이드기동,다이어프램) - 2차 가압수가 나가면서 유수검지장치 반응 - 3차 수신반에서 확인하고 펌프기동

 

2. 건식 스프링클러는 2차측에 압축공기 배관, 엑셀레이터 배관이 둘다 연결되어 있고, 압력 저하에 따라 글로브 밸브가 열리고 엑셀레이터 작동하면서, 압축공기 배관 쪽은 자동으로 닫히는 건가요?

 

3. 리타팅 챔버는 1차/2차 배관이 아니라 클램퍼 중간에 설치되어 틈의 간격에서 나오는 누수를 체크하는건가요?

 - 리타팅 챔버는 일제살수식,준비작동식에만 이용되는건가요?

 - 습식은 2차 가압수, 건식은 priming water 가 있는데도 잘 쓰이나요?. 

 

4.건식 스프링 클러에서 Water Columning 예방 및 초기 공기 방사로 화재가 커질수 있다면, 압축가스를 질소를 써도 무방한가요? ( 투입 자금 대비 기대효과가 떨어지나요?.) , 폐쇄된 공간에서는 무리겠죠?.

댓글을 달아주세요.

황모아 24-01-25 10:47
ㅎㅎㅎ 화이팅 입니다.
1. 정확히 알고 이해하셨습니다. 압력챔버 내부에 중간챔버가 있습니다.
2. 건식밸브는 다시 정리 하셔야 될 것 같은뎅, 밸브의 클래퍼를 개방하는 것을 중심으로 이해하시기 바랍니다.
3.  헐,, 조금 더 공부를, 네이버에 "습식밸브구조"로 검색하시면, 쉽게 그려진 사진/그림 많이 있습니다.
4.  화재를 크게 한다는 것은, 조금 과장된 이야기 이고, 압축질소를 주입하는 방식은 NFPA에 있습니다.