zoing을 하여 저층부 고층부를 나누어 펌프의 직렬 연결을 통해 공급을 하는데, 조닝을 하지 않았을 때와 비교하면 어떠 정확히 어떠한 차이점이 있는지 강의를 들었을 때는 이해가 안되는데 정… 55
  • [전병호] 소방기술사 기본반 part1
  • 소방기계설비-4 [ 질문위치 : 29분 17초 ]
  • 전병호
  • 임**
  • 2024-02-20

zoing을 하여 저층부 고층부를 나누어 펌프의 직렬 연결을 통해 공급을 하는데, 조닝을 하지 않았을 때와 비교하면 압력의 불균형이 해소가 된다고 말씀하셨는데 그러면 조닝을 하게되면 일전에는 한 개의 펌프로 가동해야하기 때문에 고층부는 불필요한 물이 공급이되어 저층 고층간의 압력차가 심하여 불균형이 발생하는데 직렬 연결을 하게 될 경우 고층부에는 따로 압이 발생하지않고 물이 필요한 저층부에만 압이 형성되기 때문에 불균형이 해소 된다는건가요? 

 

조닝을 하지않아 저층부와 고층부의 압력의 불균형이 발생함에 따라 어떤 문제가 생기는지 알 수 있을까요? 

 

감사합니다.

 

 

댓글을 달아주세요.

전병호 24-02-22 18:02
네 안녕하세요, 고층건물에서 펌프를 한대로 사용하는 경우, 펌프 양정은 최고층 필요압력을 기준으로 선정합니다.
이때 건물높이 130m, 펌프 양정이 140m라고 가정해보겠습니다.
그러면 만일 저층부 화재시, 양정 140m가 그대로 저층부에 공급되고, 이는 SP 과압구간이라서 조닝을 하는 것입니다.
참고하시길 바라겠습니다.