질문&톡톡

단락보호장치 사용전과 후의 간선수 차이 46
  • [함형덕] 2024 소방시설관리사(2차/심화) 설계및시공 ※24년 1월 직강촬영분
  • Chapter 16. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치 문제 21번
  • 함형덕
  • 엄**
  • 2024-02-28

단락보호장치 사용전과 후의 간선수 차이가 없다고 하셨는데

강의시 우선경보방식에서 지하층의 경우도 경종선이 지하 각 층마다 1선씩 들어 간다고 말씀하셔서... 지하층의 간선수는 지하 전체에 1선이면 되는게 아닌가요?

댓글을 달아주세요.

함형덕 24-02-29 12:31
1. 위 질문의 처음 답변은 제가 실수를 했습니다. 경보방식에 따른 가닥수는 전제 조건이 필요하면 단락보호 장치에 따른 조건 단서 조건이 붙는다면 전층경보방식은 경종, 표시등, 경종 및 표시등 공통선일 때, 전체 각각 1,1,1개로 모두 1가닥씩 설치하며
2. 우선경보방식일 때, 같은 단락보호장치를 전제로 했을 경우  경종, 표시등, 경종 및 표시등 공통선에 따른 지상층은 경종선이 층다마, 지하층의 경우 전체 1개로 가닥수를 산정할 수 있습니다.