질문&톡톡

경계구역 수 48
  • [함형덕] 2024 소방시설관리사(2차/심화) 설계및시공 ※24년 1월 직강촬영분
  • Chapter 16. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치 문제 4번
  • 함형덕
  • 엄**
  • 2024-03-02

 

우선 지난 질문에 기분이 상하셨다면 죄송합니다.

나름 계산문제를 많이 풀어봤다고 생각했는데

교재 365페이지 자탐 문제를 보면서 나름대로는 이렇게 까지 문제를 낼수도 있구나 하고 신선했고

그부분 강의 하시면서 하시는 말씀들이 더욱 생각에 잠기게 해서 질문을 드렸습니다.

답변 내용 보고서 질문드린 내용에 오류가 있구나 다시 생각하게 되었네요

그래서 다시 생각해 보았습니다. 

제 생각이 맞는지 다시 한번 조언 부탁드립니다.

 

 

1. 내화구조, 연면적 2000(지상1, 지하1) 층별 바닥면적 1000,

지하1층은 구획된 실이 없고 무대부 500, 객석500

소방시설은 자탐(층고 3m,차동식 1), 스프링클러설비(무대부에 일제살수식SP, 객석에 폐쇄형SP), 제연설비가 설치되어 있음. 경계구역 개수와 감지기 수량은?

경계구역 수

무대부 경계구역 : 500/600=0.8 1(자탐 경계구역 기준으로 산정)

객석부분 경계구역 : 500/600=0.8 1(자탐 경계구역 기준으로 산정)

제연설비에 따른 경계구역 : 500/1000= 0.5 1(제연설비 제연구획 기준으로 산정)

따라서 총 경계구역 개수는 2(무대부, 객석부분)

(제 생각에는 이렇게 2개의 경계구역으로 나누어 무대부 부분 감지기 작동시 일제살수식sp와 제연설비가 동시에 작동되면 되고, 객석부분은 자탐에  따른 경계구역으로 산정하면 될것 같아서 2개로 산정했습니다.)

감지기 수량

무대부 : 500/90= 5.5 6*2회로 = 12(교차회로, 일제살수sp 작동에 필요한 감지기)

객석 : 500/90= 5.5 6

따라서 총 감지기 수량 18

(제연설비의 감지기는 실무상 연기감지기로 하신다 말씀하셨는데 이렇게 질문드리는게 맞는지는모르겠네요) 

 

2.  만약 근린생활시설, 내화구조, 층고 3m, 차동식 1종, 지하층, 구획된 실이 없는 개방된 공간(4500㎡)이라면 자탐, 준비작동식sp, 제연설비가 동시에 설치될수도 있지도 않나요

지하층 근린생활시설 1000㎡이상이면 해당부분에 제연설비가 들어가야하고,

sp는 지하층의 바닥면적이 1000㎡ 이상이면 해당되고, sp를 꼭 습식이 아닌 준비작동식으로 사용할수도 있다고 생각이 되고(기준상 사용하지 말라는 기준은 없으므로),

자탐은 600㎡이상이면 해당됩니다.

이렇경우 

경계구역 개수

자탐 : 4500㎡/600㎡ = 7.5   8개

준비작동 : 4500/3000 = 1.5  2개

제연 : 4500/1000 = 4.5   5개

따라서 총 경계구역 개수 7개

(이렇게 생각하는 이유는 준비작동식sp를 작동하기 위한 경계구역 2개, 제연설비를 제연구역별로 작동하기 위한 경계구역 5개가 별도로 필요하다 생각해서 7개로 생각됩니다)

감지기 수량

준비작동sp : 4500㎡/90㎡ = 50개 * 2회로 = 100개(교차회로)

제연설비  : 1000㎡/90㎡ = 11.11  12개 * 4개구역 = 48개

                  500㎡/90㎡  = 5.5  6개

                  48 + 6 = 54개

따라서 총 감지기 수량 154개

(이렇게 생각한 이유는 준비작동식sp 작동을 위한 감지기와  제연설비 작동에 필요한 감지기가 동시에 필요할것 같아서 ...)

댓글을 달아주세요.

함형덕 24-03-02 08:55
1. 객석의 자탐에 따른 경계구역은 무조건 경계구역수가 줄어지지 않습니다. 경우에 따라 경계구역수가 늘어날 수 도 있습니다. 즉 무대부만 생각한다면 무대부에서 설비는 sp개방형, 자탐, 제연설비가 있습니다. 그러면 경계구역의 기준이 되는 것은 같은 감지기를 작동장치로 할 경우 기준은 sp개방형으로 봐야 합니다. 즉 바닥면적으로 본다면 지난번 정방형으로 한 경우 288로 계산할 때, 무대부는 2개의 경계구역이 필요합니다. 왜? 감지기를 모든 설비의 작동을 위한 작동장치로 사용해야 하므로 모든 조건을 만족할 수 있는 구역설정이 되어야 합니다.
2. 감지기의 경우 기준에는 없지만, 제연의 경우 연기감지기를 기준으로 합니다. 그럼에도 열감지기를 기준으로 한다면 무대부의 경우 500/90으로 산정하고 x2배를 기준으로 합니다. 즉 감지기의 경우 살수, 경계구역 조건은 구애받지 않습니다. 다만, 무조건 그런것이 아니라 제연은 제연구역을 기본으로 하고 나머지는 제시되는 조건에 따라 다릅니다.
함형덕 24-03-02 10:28
3. 자탐 : 4500㎡/600㎡ = 7.5  8개, 준비작동 : 4500/3000 = 1.5  2개 제연 : 4500/1000 = 4.5  5개 따라서 총 경계구역 개수 7개
결론만 말씀드리면 경계구역의 수는 5개입니다. 이런 경우는 제연설비가 기준이 됩니다.
4. 제연설비  : 1000㎡/90㎡ = 11.11  12개 * 4개구역 = 48개  500㎡/90㎡  = 5.5  6개,  48 + 6 = 54개  따라서 총 감지기 수량 154개
감지기는 기본적인 출발이 틀렸습니다.
감지기의 수는 제연설비를 기준하면 됩니다. 즉  1000㎡/90㎡ = 11.11  12개 * 4개구역 = 48개  500㎡/90㎡  = 5.5  6개,  48 + 6 = 54개x2교차회로 = 108개 이렇게 하면 제연경계구역을 기준으로 자탐, sp, 제연을 모두 만족하는 수가 됩니다.
닫기 고정
  1. 이벤트
    이벤트
    10
  2. 문제복원
    문제복원
  3. 정오표
    정오표
  4. 합격수기
    합격수기
  5. 수강평
    수강평