안녕하세요. 이지원입니다 :)
네 맞습니다!!!!!
공동주택의 경우, 기준개수는 아파트의 층수와는 무관합니다.
폐쇄형스프링클러헤드를 사용하는 아파트등은 기준개수 10개입니다. (각 동이 주차장으로 서로 연결된 구조가 아닌 경우)
다만, 아파트등의 각 동이 주차장으로 서로 연결된 구조인 경우 해당 주차장 부분의 기준개수는 30개로 해야 합니다.
물론 스프링클러헤드의 설치개수가 가장 많은 세대에 설치된 스프링클러헤드의 개수가 기준개수보다 작은 경우에는 그 설치개수가 기준개수가 됩니다.
말씀하신 층수는 수원량과 관련이 있습니다.
29층 이하인 경우 20분 이상,
30층 이상 49층 이하인 경우 40분 이상,
50층 이상인 경우 60분 이상 방수할 수 있는 수원을 저수하고 있어야 합니다. <고층건축물의 화재안전기술기준에 따라>
이지원24-04-03 21:11
강의를 잘 듣고 계시다는 따뜻하고 힘나는 말씀 감사드립니다!♥
앞으로 더 좋은 강의와 교재로 찾아뵙겠습니다.
합격을 진심으로 응원 또 응원합니다!!! :)
언제든지 궁금한 내용은 질문톡톡에 남겨주시면 성심껏 답변드릴께요.
화이팅입니다!!!
(아래에 화재안전기준 일부를 발췌하여 올려드리니 참조하시면 도움되실거에요)
이지원24-04-03 21:12
※ 공동주택의 화재안전기술기준(NFTC 608) 일부 발췌
2.3.1 스프링클러설비는 다음의 기준에 따라 설치해야 한다.
2.3.1.1 폐쇄형스프링클러헤드를 사용하는 아파트등은 기준개수 10개(스프링클러헤드의 설치개수가 가장 많은 세대에 설치된 스프링클러헤드의 개수가 기준개수보다 작은 경우에는 그 설치개수를 말한다)에 1.6 ㎥를 곱한 양 이상의 수원이 확보되도록 할 것. 다만, 아파트등의 각 동이 주차장으로 서로 연결된 구조인 경우 해당 주차장 부분의 기준개수는 30개로 할 것
=> 1.6 ㎥ = 1600 L = 80 L/min x 20 min
이지원24-04-03 21:13
※ 고층건축물의 화재안전기술기준(NFTC 604) 일부 발췌
2.1 옥내소화전설비
2.1.1 수원은 그 저수량이 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수(5개 이상 설치된 경우에는 5개)에 5.2 ㎥(호스릴옥내소화전설비를 포함한다)를 곱한 양 이상이 되도록 해야 한다. 다만, 층수가 50층 이상인 건축물의 경우에는 7.8 ㎥를 곱한 양 이상이 되도록 해야 한다.
=> 5.2㎥ = 5200 L = 130L/min x 40min
=> 7.8㎥ = 7800 L = 130L/min x 60min
...
2.2 스프링클러설비
2.2.1 수원은 그 저수량이 스프링클러설비 설치장소별 스프링클러헤드의 기준개수에 3.2 ㎥를 곱한 양 이상이 되도록 해야 한다. 다만, 50층 이상인 건축물의 경우에는 4.8 ㎥를 곱한 양 이상이 되도록 해야 한다.
=> 3.2㎥ = 3200 L = 80L/min x 40min
=> 4.8㎥ = 4800 L = 80L/min x 60min
네 맞습니다!!!!!
공동주택의 경우, 기준개수는 아파트의 층수와는 무관합니다.
폐쇄형스프링클러헤드를 사용하는 아파트등은 기준개수 10개입니다. (각 동이 주차장으로 서로 연결된 구조가 아닌 경우)
다만, 아파트등의 각 동이 주차장으로 서로 연결된 구조인 경우 해당 주차장 부분의 기준개수는 30개로 해야 합니다.
물론 스프링클러헤드의 설치개수가 가장 많은 세대에 설치된 스프링클러헤드의 개수가 기준개수보다 작은 경우에는 그 설치개수가 기준개수가 됩니다.
말씀하신 층수는 수원량과 관련이 있습니다.
29층 이하인 경우 20분 이상,
30층 이상 49층 이하인 경우 40분 이상,
50층 이상인 경우 60분 이상 방수할 수 있는 수원을 저수하고 있어야 합니다. <고층건축물의 화재안전기술기준에 따라>
앞으로 더 좋은 강의와 교재로 찾아뵙겠습니다.
합격을 진심으로 응원 또 응원합니다!!! :)
언제든지 궁금한 내용은 질문톡톡에 남겨주시면 성심껏 답변드릴께요.
화이팅입니다!!!
(아래에 화재안전기준 일부를 발췌하여 올려드리니 참조하시면 도움되실거에요)
2.3.1 스프링클러설비는 다음의 기준에 따라 설치해야 한다.
2.3.1.1 폐쇄형스프링클러헤드를 사용하는 아파트등은 기준개수 10개(스프링클러헤드의 설치개수가 가장 많은 세대에 설치된 스프링클러헤드의 개수가 기준개수보다 작은 경우에는 그 설치개수를 말한다)에 1.6 ㎥를 곱한 양 이상의 수원이 확보되도록 할 것. 다만, 아파트등의 각 동이 주차장으로 서로 연결된 구조인 경우 해당 주차장 부분의 기준개수는 30개로 할 것
=> 1.6 ㎥ = 1600 L = 80 L/min x 20 min
2.1 옥내소화전설비
2.1.1 수원은 그 저수량이 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수(5개 이상 설치된 경우에는 5개)에 5.2 ㎥(호스릴옥내소화전설비를 포함한다)를 곱한 양 이상이 되도록 해야 한다. 다만, 층수가 50층 이상인 건축물의 경우에는 7.8 ㎥를 곱한 양 이상이 되도록 해야 한다.
=> 5.2㎥ = 5200 L = 130L/min x 40min
=> 7.8㎥ = 7800 L = 130L/min x 60min
...
2.2 스프링클러설비
2.2.1 수원은 그 저수량이 스프링클러설비 설치장소별 스프링클러헤드의 기준개수에 3.2 ㎥를 곱한 양 이상이 되도록 해야 한다. 다만, 50층 이상인 건축물의 경우에는 4.8 ㎥를 곱한 양 이상이 되도록 해야 한다.
=> 3.2㎥ = 3200 L = 80L/min x 40min
=> 4.8㎥ = 4800 L = 80L/min x 60min