아파트 11층 일때 스프링클러 헤드의 기준 개수가 층수와 무관하게 주차장으로 서로 연결된 구조인경우는 30개 그외는 10개인 건가요 ? 환절기에 건강 챙기시고 선생님 강의 최고입니다 추후에 공조냉동 기사도 강의 해주시면 감사하겠습니다 78
  • [이지원] 2023 소방설비(산업)기사(실기/기계/이론)
  • 20차시 Chapter 05. 스프링클러설비
  • 이지원
  • 박**
  • 2024-03-31
아파트 11층 일때 스프링클러 헤드의 기준 개수가  층수와 무관하게 주차장으로 서로 연결된 구조인경우는 30개 그외는 10개인 건가요 ?  환절기에 건강 챙기시고  선생님 강의 최고입니다  추후에 공조냉동 기사도  강의 해주시면  감사하겠습니다

댓글을 달아주세요.

이지원 24-04-03 20:01
안녕하세요. 이지원입니다 :)
네 맞습니다!!!!!
공동주택의 경우, 기준개수는 아파트의 층수와는 무관합니다.
폐쇄형스프링클러헤드를 사용하는 아파트등은 기준개수 10개입니다. (각 동이 주차장으로 서로 연결된 구조가 아닌 경우)

다만, 아파트등의 각 동이 주차장으로 서로 연결된 구조인 경우 해당 주차장 부분의 기준개수는 30개로 해야 합니다.
물론 스프링클러헤드의 설치개수가 가장 많은 세대에 설치된 스프링클러헤드의 개수가 기준개수보다 작은 경우에는 그 설치개수가 기준개수가 됩니다.
 
말씀하신 층수는 수원량과 관련이 있습니다.
29층 이하인 경우 20분 이상,
30층 이상 49층 이하인 경우 40분 이상,
50층 이상인 경우 60분 이상 방수할 수 있는 수원을 저수하고 있어야 합니다. <고층건축물의 화재안전기술기준에 따라>
이지원 24-04-03 21:11
강의를 잘 듣고 계시다는 따뜻하고 힘나는 말씀 감사드립니다!♥
앞으로 더 좋은 강의와 교재로 찾아뵙겠습니다.
합격을 진심으로 응원 또 응원합니다!!! :)
언제든지 궁금한 내용은 질문톡톡에 남겨주시면 성심껏 답변드릴께요.
화이팅입니다!!!

(아래에 화재안전기준 일부를 발췌하여 올려드리니 참조하시면 도움되실거에요)
이지원 24-04-03 21:12
※ 공동주택의 화재안전기술기준(NFTC 608) 일부 발췌
2.3.1 스프링클러설비는 다음의 기준에 따라 설치해야 한다.
2.3.1.1 폐쇄형스프링클러헤드를 사용하는 아파트등은 기준개수 10개(스프링클러헤드의 설치개수가 가장 많은 세대에 설치된 스프링클러헤드의 개수가 기준개수보다 작은 경우에는 그 설치개수를 말한다)에 1.6 ㎥를 곱한 양 이상의 수원이 확보되도록 할 것. 다만, 아파트등의 각 동이 주차장으로 서로 연결된 구조인 경우 해당 주차장 부분의 기준개수는 30개로 할 것

=> 1.6 ㎥ = 1600 L = 80 L/min  x 20 min
이지원 24-04-03 21:13
※ 고층건축물의 화재안전기술기준(NFTC 604) 일부 발췌
2.1 옥내소화전설비
2.1.1 수원은 그 저수량이 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수(5개 이상 설치된 경우에는 5개)에 5.2 ㎥(호스릴옥내소화전설비를 포함한다)를 곱한 양 이상이 되도록 해야 한다. 다만, 층수가 50층 이상인 건축물의 경우에는 7.8 ㎥를 곱한 양 이상이 되도록 해야 한다.

=> 5.2㎥ = 5200 L = 130L/min  x 40min
=> 7.8㎥ = 7800 L = 130L/min  x 60min
...
2.2 스프링클러설비
2.2.1 수원은 그 저수량이 스프링클러설비 설치장소별 스프링클러헤드의 기준개수에 3.2 ㎥를 곱한 양 이상이 되도록 해야 한다. 다만, 50층 이상인 건축물의 경우에는 4.8 ㎥를 곱한 양 이상이 되도록 해야 한다.

=> 3.2㎥ = 3200 L = 80L/min  x 40min
=> 4.8㎥ = 4800 L = 80L/min  x 60min