질문&톡톡

포소화설비 16
  • [함형덕] 2024 소방시설관리사(2차/문풀) 설계및시공 ※24년 3월 직강촬영분
  • 23차시 5주차 문제 134번
  • 함형덕
  • 이**
  • 2024-04-12
옥내포소화전 또는 호스릴포소화설비와 관련하여 아래와 같이 정리가 되는데 틀린 내용이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다.

1. 바닥면적이 200 이하인 경우 토출량 230L/min을 적용하는 대상물: 차고, 주차장만 해당(항공기 격납고는 해당되지않는다)

2.바닥면적 200미만인 경우 약제량 75%를 적용하는 대상물: 차고, 주차장만 해당(항공기 격납고는 해당되지 않는다)

3. 바닥면적 200미만인 경우 75%를 적용하는 것: 약제량에 적용(토출량=230적용, 포수용액량과 수원에도 75%를 적용하나요?)

댓글을 달아주세요.

함형덕 24-04-12 22:54
300X75% = 225입니다. 기준에 문제가 있는 문구이지만, 시험에서는 기준대로 적용해주셔야 합니다.
닫기 고정
  1. 이벤트
    이벤트
    10
  2. 문제복원
    문제복원
  3. 정오표
    정오표
  4. 합격수기
    합격수기
  5. 수강평
    수강평