각 가스별 우회거리 이해가 잘 안되서 그러는데, 저장설비 및 가스설비 고압가스 ㅡ 화기 취급소 2미터 가연성, 산소, 액화석유가스, cng ㅡ 화기 취급소 8미터 제조시설 고압설비 외면 가연성가스 5미터 산소 10미터 이렇게 있고 소형저장탱크 및 기화설비 , 산소저장설비 주위 5미터 이내 화기 취급 금지 이렇게 있는데, 화기 취급소랑 화기 취급이랑 다른건가요? 화기 취급소는 용접등 불을 쓰는곳이고, 화기취급은 라이타 등 작은 불꽃이 32
  • [오민정] 가스산업기사(필기/이론)
  • 10차시 (가스안전관리) 고압가스 통합
  • 오민정
  • 김**
  • 2024-04-13
각 가스별 우회거리 이해가 잘 안되서 그러는데,
저장설비 및 가스설비
고압가스  ㅡ 화기 취급소 2미터
가연성, 산소, 액화석유가스, cng ㅡ 화기 취급소 8미터
제조시설 고압설비 외면
가연성가스 5미터
산소 10미터
이렇게 있고
소형저장탱크 및 기화설비 , 산소저장설비 주위 5미터 이내 화기 취급 금지
이렇게 있는데, 화기 취급소랑 화기 취급이랑 다른건가요?
화기 취급소는 용접등 불을 쓰는곳이고, 화기취급은 라이타 등 작은 불꽃이라고 생각하면 되는건가요?
위 내용중 틀린내용있으면 알려주시면 감사하겠습니다.

댓글을 달아주세요.

오민정 24-04-17 07:38
안녕하세요 김재혁님 오민정입니다 :)

이격거리기준이 암기하기가 많이 어렵죠 :)
화기 취급소랑 화기 취급이랑 같은것이라고 생각해주시면 됩니다.
또한, 이격거리에 있어서는
액화석유가스인지, 가연성가스 충전용기 보관실인지, 에어졸 제조설비인지, 가연성가스 및 산소가스 저장설비인지,
어떠한 것에대한것인지를 먼저 구분해주시기바랍니다.
오민정 24-04-17 07:38
∙액화석유가스 저장소 : 액화석유가스 저장설비 및 가스설비는 그 외면으로부터 화기를 취급하는 장소까지 최소 8m 이상의 우회거리를 둘 것
∙산소 저장설비 주위 5m 이내 화기 취급금지
∙저장실 주위 2m 이내에는 화기, 인화성 및 발화성물질 금지
∙가연성가스 충전 용기 보관실 및 그 주위 2m 이내에는 화기사용이나 인화성 및 발화성물질 금지
∙용기보관 장소 주위 2m 이내에는 화기 또는 인화성 및 발화성물질 금지
∙에어졸 제조설비 및 에어졸 충전용기 저장소는 화기 또는 인화성물질과 8m 이상의 우회거리를 둘 것
∙가연성가스 및 산소가스 저장설비는 8m 이상의 우회거리를 유지할 것

교재 내에 해설로 정리해둔사항을 다시한번올려드리니
위의 기준만 암기하셔도 문제를 맞추실 수 있을거에요 :)

학습도중 궁금한 사항은 언제든지 질문톡톡 남겨주세요!!
김재혁님의 합격을 진심으로 응원합니다.