충전밀도 37
  • [함형덕] 2024 소방시설관리사(2차/심화) 설계및시공 ※24년 1월 직강촬영분
  • 26차시 Chapter 11. 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비 문제 5번
  • 함형덕
  • 엄**
  • 2024-04-14

308페이지
충전밀도 계산에서 제 풀이처럼 계산해도 맞는지요?
제 풀이에서는 온도와 압력조건을 넣지 않았지만
조건에서 용기의 체적은 68리터 약제량은 48kg으로 고정되어 있음으로 굳이 이상기체상태방정식으풀지않고  제 풀이대로 계산해도 맞다고 생각되어 질문드립니다
또한 강의시 말씀하신것처럼 할로겐 계열은 액상저장 이므로
오히려 이상기체상태방정식으로 풀이하는것보다
단순한 밀도 = 질량/부피로 계산하는게 맞지않나 하는 생각도 들구요
기체상태로 저장하는 IG계열이라하더라도 용기체적과 약제충전량이 주어진다면  밀도=약제량/용기제적 으로  계산해도 무방하다고 생각되구요
물론 원칙선에서는 이상기체 상태방정식으로 풀이하는게
맞다고 생각되구요...

댓글을 달아주세요.

함형덕 24-04-15 18:15
1. 네, 계산해도 됩니다.
2. 밀도=약제량/용기제적 .. ig 계열에서 이게 가능한가요????