안녕하세요. 2018년 4회 1번 문항관련 급수지관의 관경을 15A기준선에서 세면기'15A', 싱크대'20A'...등으로 찾는 것인가요? 15A가 기준선이 되는 이유는 무엇인지요? 35
  • [이현석] 2023 건축설비기사(실기/문풀)
  • 34차시 18년 4회 과년도(1)
  • 이현석
  • 이**
  • 2024-04-16
안녕하세요.
2018년 4회 1번 문항관련
급수지관의 관경을 15A기준선에서 세면기'15A', 싱크대'20A'...등으로 찾는 것인가요?
15A가 기준선이 되는 이유는 무엇인지요?

댓글을 달아주세요.

이현석 24-04-22 04:48
안녕하세요 강사 이현석 입니다.
필기 시험 문제에도 매번 반복해서 나오는 문제로
미국  Roy B. Hunter에 의해 개발되어 널리 쓰이게 되었습니다.
(정확히 말하면 미국에서 일본으로 일본에서 다시 한국으로 수입이되었다는 표현이 맞겠습니다.)
현재 우리나라는 국토교통부 기계설비기술기준 상 명시가 되어있습니다.
금속 수도관의 최소 관경 기준이 15A입니다. 이것보다 적은 단위의 급수 배관은 없습니다.
FU는 이것을 기준으로 1FU로 정하여 유량을 정하여 쓰이게 되었습니다.
감사합니다.